Page 1734 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼RC造の穴あけについて 魚大好き 09/6/2(火) 23:35 ┣Re:RC造の穴あけについて 裕次�カ 09/6/3(水) 1:24 ┃ ┣Re:RC造の穴あけについて メスゴリラ 09/6/3(水) 13:43 ┃ ┃ ┗Re:RC造の穴あけについて 魚大好き 09/6/3(水) 21:26 ┃ ┗Re:RC造の穴あけについて 魚大好き 09/6/3(水) 21:24 ┗Re:RC造の穴あけについて つなぎの水道屋 09/6/3(水) 21:19 ┗Re:RC造の穴あけについて 魚大好き 09/6/3(水) 21:44 ┗Re:RC造の穴あけについて つなぎの水道屋 09/6/3(水) 21:52 ┗Re:RC造の穴あけについて 魚大好き 09/6/4(木) 21:03 ┗Re:RC造の穴あけについて つなぎの水道屋 09/6/4(木) 22:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : RC造の穴あけについて ■名前 : 魚大好き ■日付 : 09/6/2(火) 23:35 -------------------------------------------------------------------------
| まだ決まった話ではないのですが、鉄筋コンクリートにダイアモンドコアで穴をあけることについてなのですが、何か決まりとかあるのですか?穴の径に対して隣に空ける場合何センチ以上はなすとか・・・ここは空けてはいけないとか、(梁)とか・・勉強するにもどこをで勉強すれば良いかすらわかりません。穴は給水管、給湯管、追いだき配管を通す感じです。仕事するしないより、このことは勉強したいので、ご存知の方よろしくお願いします。 |
| 先ずは、建築の担当者と相談。 設計であれば、意匠設計の人を通すかして、構造設計の人に意見を聞いてみる。 梁成、壁厚などによって開けて良い場所と口径がある程度決められています。 勿論、開口はダメと言われることもあります。 開ける位置については、X線で鉄筋の位置を探査するのが一般的です。 鉄筋(特に主筋)を切るとあとで揉めます。 |
| 最近は建物の構造について世間の関心も高まっており 今まで以上に気を遣う必要があります。 現場によってはコア抜き禁止!超高圧ウォータージェットで コンクリートを剥ぎ取り鉄筋補強をしてからスリーブを入れ コンクリート再打設している現場もあります。 RC造、S造、SRC造問わず壁だろうが床だろうが コア抜きは必ず構造担当者に了解をもらってください。 (梁はもってのほか) 後々発覚して訴訟問題にもなりかねません。 |
| 返信ありがとうございます。いろいろなコアの開け方があるのですね。恥ずかしながら勉強になります。 |
| 返信ありがとうございます。やはりここで相談して良かったです。これからもよろしくです。 |
| 小口径のようなので下記の「建築工事」あたりが参考になるのではないでしょうか。あと「スリーブ入れ」に関する事が載っているお書物であれば参考になるのではないでしょうか。 http://www.setsubi-forum.jp/books/4906273688.html 上記を参考に建築の方に許可等お話されると思いますがコア抜き口径が65φ以下のように感じたので、鉄筋を切らないようにすれば、ある程度思いの場所を抜くことが出来るのではないでしょうか。 |
| 勉強の参考書大変助かります。本当にありがとうございます。 |
| 2、3ページ程度ですので、あまり期待しないでいてもらったほうが助かります。 |
| つなぎの水道屋さんいつもありがとうございます。つなぎの水道屋さんの ような人の下で仕事ができたらどんなに幸せか・・・これからもよろしくおねがいします。 |
| 魚大好きさん、お褒めのお言葉ありがとうございます。 ただ私、若輩者で思い込みが激しいので勘違いなどよくありますので、ご指摘等よろしくお願いいたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━