 ■題名 : 高架水槽に使用する制御弁は電磁弁、電動弁?
 ■名前 : HIROSHI
 ■日付 : 09/6/12(金) 18:09
 -------------------------------------------------------------------------
   増圧給水ポンプに使用する制御弁で悩んでいます。
10F建ての改修工事で高架式は変わらないのですが受水槽式から直結増圧式
に変更する工事で、制御弁を電磁弁又は電動弁にしたらいいかがわからないので
わかる方がいらっしゃれば教えてくださいませんか。
高架水槽は新規に交換し、水位調整は電極棒を持ちいて行なおうと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高架水槽に使用する制御弁は電磁弁、電動弁?  ■名前 : 裕次�カ  ■日付 : 09/6/12(金) 18:27  -------------------------------------------------------------------------
   電動弁と、電磁弁の作動の仕方は御存知だと思いますが、電磁弁は「バチン!」と閉まりますので、ウォーターハンマーの発生することがあります。
電動弁は「ジリジリジリ」と閉まりますので、その心配は余りありません。

電極棒だと、水位調整が難しいと思います。
常に圧力がかかっているのなら、ボールタップとか定水位弁宜しいかと思います。
定水位卞は電磁弁・電動弁+水位制御と組み合わせても使うことは出来ます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高架水槽に使用する制御弁は電磁弁、電動弁?  ■名前 : HIROSHI  ■日付 : 09/6/12(金) 18:43  -------------------------------------------------------------------------
   詳しい説明をありがとうございました。
ウォーターハンマーの防止ですと電動弁ですね。
ちなみにポンプは増圧ポンプを使用する予定ですので
電動弁を注文したいと思います。

ありがとうございました。