Page 1748 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り? カサイ 09/6/12(金) 18:55 ┣Re:SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り? ゆったか 09/6/13(土) 7:44 ┗Re:SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り? つなぎの水道屋 09/6/13(土) 18:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SUS304 65A スケジュール20 でのねじ切り? ■名前 : カサイ ■日付 : 09/6/12(金) 18:55 -------------------------------------------------------------------------
| 教えて下さい。 SUS304 TP-A 65A の配管を ねじ切りで施工するのですが 65AですとSch40でネジ切りをするのが常識ですが お客様の方から何故?Sch20では駄目なのか? と聞かれました。 何かその辺の書式があれば教えて下さい。 |
| 特に書式等はないとおもいます。 管の肉厚の問題とおもいますから。 ねじを切るのに、SUS 20Sch(10S、5Sも)SGP管より肉厚が薄くなりますから、ねじ加工の際に変形するおそれがあります。 通常20Sは、ねじ加工できると認識していましたが、65AはSGP管との肉厚の差がほかのサイズより大きいですね。 65A(SGP管4.2mm)(SUS 20S管3.5mm)で0.7mm肉厚が違います。ほかのサイズは0.5mm以下です。 |
| 少し極端な形で計算してみました。 基準値 許容差 外径 76.3 +0.763 肉厚 3.5 −0.35 ネジ基準系の位置 17.46 +3.46 (管端から) 谷の径 72.226 以上を基に計算してみました。 (間違っているかもしれないので確認してみてください) そうすると基準点の部分で肉厚が0.7315mm 管端の谷の部分では肉厚が0.07775mmとなり強度的に非常に弱いものだと思いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━