Page 1767 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外壁がセメント系サイディングボードの場合 設備専門委員新人 09/7/13(月) 14:22 ┣Re:外壁がセメント系サイディングボードの場合 裕次郎 09/7/13(月) 16:33 ┃ ┗Re:外壁がセメント系サイディングボードの場合 設備専門委員新人 09/7/13(月) 16:51 ┃ ┗Re:外壁がセメント系サイディングボードの場合 裕次郎 09/7/13(月) 19:37 ┗Re:外壁がセメント系サイディングボードの場合 おにぐん 09/7/16(木) 17:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外壁がセメント系サイディングボードの場合 ■名前 : 設備専門委員新人 ■日付 : 09/7/13(月) 14:22 -------------------------------------------------------------------------
| いつもみなさま大変勉強になります。 題名の通り外壁がセメント系サイディングボードの場合にベンドキャップの取り付け方ですが、露出型のいわゆるパイプフードはわかるのですが衛生の通気管の場合 埋め込み形でベンドキャップは取り付くのでしょうか?また、取り付け方を教えてください。この業種もはや二桁目に突入ですがこの手のものは初でしてどうかご教授の程よろしくお願いいたします。 また、設計図には衛生通気用のベンドキャップはTVC 50とか書いてあります。 どういう意味もしくは略なんでしょうか?わかる方上記と合わせてどうかご教授きださい。 |
| TVCはメーカーによって違いますが、「VC−S」と同じです。 丸形、角形など種類があります。 取付はねじ込み式です。必要な口径の穴を空けて取付、コーキングでしょうか。 角形ならば、角穴を開けて、内側から配管をねじ込み?!かもしくは、単管を ねじ込んでから穴に入れるか。でしょうか… |
| ありがとうございます。 ねじ込みとありますが通気管種はVP何ですよ 差し込み式しかできないんですよね。 TVCがねじ込み式だとしたら設計図はいい加減でしょうか? TVCは埋め込み型ということでしょうか?? セメント系サイディングボードの外装材はベンドキャップは埋め込めれるのですか? |
| 設計図がいい加減というのは極論かな? 壁埋込型の通気口をTVCと表現しただけのことです。 実際VP管だとねじ切りは難しいので、良くあるのは換気用のベントキャップを使ったり、差し込み式の防虫網を使ったりすることがあります。 厚みがとれない外壁材であれば、ベントキャップか防虫網でも良いのではないかと思います。 |
| よこやりですみません。 ベントキャップより、パイプフードの方が雨水の浸入を防げると思います。 外壁とベントキャップの隙間をきっちりシールしても、 吹き込んだ雨水が差し込み(又は、ねじ込み)の隙間から外壁内部へ 滲入する恐れがあると思います。 (大手ゼネコンは、NGといいます。) ご参考までに。。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━