Page 1786 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビ鋼板製スパイラルダクト テックス 09/8/26(水) 19:16 ┗Re:塩ビ鋼板製スパイラルダクト おにぐん 09/8/27(木) 9:50 ┗Re:塩ビ鋼板製スパイラルダクト テックス 09/8/27(木) 16:28 ┗Re:塩ビ鋼板製スパイラルダクト おにぐん 09/8/27(木) 19:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビ鋼板製スパイラルダクト ■名前 : テックス ■日付 : 09/8/26(水) 19:16 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。 以前こちらで、塩ビ鋼板製スパイラルダクトの接合について、SUSビス止めを行う・・・というお話しがありましたが、ビス止め後の処理方法は、テープ巻き、またはコーキングでしょうか。またその場合特殊(耐薬性など)な材質のものを使用するのでしょうか? もう一つご質問ですが、ドラフトチャンバー周りの塩ビ鋼板製スパイラルダクトの接合方法は、上記の接合方法(ビス止め⇒テープorコーキング)で良いのでしょうか? |
| 塩ビ鋼板製スパイラルの接合についての過去スレ見ました。 結構前からある材料ですが接合については、以前から「ビス止め」による矛盾は 私も感じておりました。(なので最近は、使いません。) テックスさんの疑問は、継手部の外装の話だと思いますが、私の場合(当社?)は 継手部にコーキング(シリコン系)でした。但し、排気される薬品によります。 塩ビ鋼板で間に合うようなものであれば、シリコンコーキングでよいと思いますが、排気にミストが多くないか、ペーパーが高くないか等の情報を入手した方が よいと思います。(スパイラルダクトは、洩れてきます・・・パイプではないので。。) ドラフトチャンバー周りも同様と考えていいとは思いますが、施工要領書を作成して、客先に承認してもらった方が、後々の事を考えるといいと思います。 ちなみに、腐食性の強いガスの時は塩ビ管(ダクト管)を使用しています。 |
| おにぐんさん、ありがとうございます。 やはりスパイラルの場合、接続部をしっかりコーキングしても、ハゼから漏れる可能性もあり避けた方が無難ということでしょうかね。 どうしてもコスト面で塩ビ鋼板製スパイラルを使用するのであれば、入念な検証が必要になってきますよね。 |
| テックスさん こんばんわ 相当前ですが、ミストを含んだ酸性の排気で洩れてボロボロになりました。 可燃性且つ強酸の場合は、塩ビ管・・・と言う訳にいかない時もありますので、 客先との打合せによる仕様の確定・・・とした方がいいと思いました。 ・・・特殊な材料を使う場合はなんらかの理由があるはずなので。。。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━