Page 1787 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒配管の被覆上の結露について しょうちゃん 09/8/24(月) 13:22 ┣Re:冷媒配管の被覆上の結露について u7 09/8/24(月) 22:21 ┗Re:冷媒配管の被覆上の結露について masa 09/8/24(月) 22:22 ┗Re:冷媒配管の被覆上の結露について しょうちゃん 09/8/24(月) 23:42 ┗Re:冷媒配管の被覆上の結露について いのさん 09/8/25(火) 8:03 ┗Re:冷媒配管の被覆上の結露について しょうちゃん 09/8/27(木) 19:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒配管の被覆上の結露について ■名前 : しょうちゃん ■日付 : 09/8/24(月) 13:22 -------------------------------------------------------------------------
| 2年ほど前に 天井吊空冷ヒートポンプエアコンを 設置いたしましたところ、 今年になって 天井内配管ルートにっ沿って 天井ボードのシミが出だしました。 天井内部を確認しましたところ 冷媒管に水滴がたくさん付いており 結露している模様でした。 配管の被覆等はしっかりしているのですが 対策をしいられております。 被覆の厚みが10ミリの為、20ミリに取り替える。 また冷媒管の上から グラスウール断熱を巻いて断熱する。 など 考えたのですが 天井のフトコロスペースを考えますと 困難であり 何か良いアドバイス持っておられましたら、教えていただけませんでしょうか。 宜しくおねがいいたします。 |
| 空調していれば、除湿されるので結露しないですよね? 天井内と室内の空気が循環すれば結露はしないかと。 なんでそんなところで結露しているかは、ある意味興味深いです。 どっかから湿気が…と考えると、躯体のすきま?とか、ドレン?など… なぞですね。 |
| 基本的には、ポリエチレンフォーム等の吸湿性の無い断熱材を、重ね巻きして、透湿性の無い外装で密封するしかないでしょう。 基本的には、天井内の高湿度を解消するしかないのですが、外気の導入が出来ないので、対策が困難ですね。 天井は、屋根の小屋裏等で、外気が進入する場所なのでしょうか? それとも、温浴施設等で、室内の湿度も高いなどの条件が重なっているのでしょうか? |
| 参考になるアドバイスありがとうございます。 建物の概要ははスポーツ施設の事務室でありまして 外気が天井の中に入るなどと 言ったことは 無いのですが 現状、冷媒管の表面はかなり結露しております。 アドバイスにのっとり 現状配管の上にもう一度 断熱をしてみようと考えております。 ありがとうございました。 |
| 室内機の熱交換器での熱交換が悪くなりガス管温度が低くなっているかガス不足のため液管温度が低くなっている可能性も有ります室内機のフィルターや熱交換器にごみは無いか又、風がショートサイクルしていないか確認するほかガス圧の異常も考えられます。 そちらのほうも確認されてはいかがでしょうか。 |
| ありがとうございます。 おっしゃる通りガスが不足しておりました。 勉強させていただけました事 感謝いたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━