Page 1788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼オイルタンク本体ネジ部のオイル漏れ ブザービート 09/9/2(水) 20:43 ┣Re:オイルタンク本体ネジ部のオイル漏れ つなぎの水道屋 09/9/2(水) 23:14 ┗Re:オイルタンク本体ネジ部のオイル漏れ kojima 09/9/3(木) 11:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : オイルタンク本体ネジ部のオイル漏れ ■名前 : ブザービート ■日付 : 09/9/2(水) 20:43 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 下記のオイル漏れについて教えて頂きたい のですが宜しくお願いします。 標題のオイルタンク(エンジンオイル)本体オスネジ に白エルボがつき、次にボール弁(オスネジ) をねじ込みでシールテープを巻いて 接続していたものが、使用してから6ヶ月 くらいでネジ部からオイルが漏れだしたのですが 漏れの原因は何か解ればと思い投稿しました。 【質問】 1.シールテープはエンジンオイルが浸透するのでしょうか? もし、浸透するのであれば毛細管現象でオイルが外部へ 漏れる原因と思われるのですが? 2.ボール弁オスネジにシールテープの巻数8回巻いて エルボネジ部にシール材(ヘルメ201)を塗布した ものですが、シールテープの巻数と母材との密着 させる強さの基準等はあるのでしょうか? 以上 宜しくお願いします。 |
| サイズが分からないのでなんともいえないですけど ボール弁オスネジと白ネジでシールテープ8回は多いような気がします。 あと、賛否両論ですけど、ヘルメシールとシールテープの併用はメーカーは×としていると思います。 |
| 締込が甘かったのでしょう。 エンジンオイルは、粘度が高いので、浸透速度も遅く 長期間経過してから漏れるというのは、よくあるケースです。 乱暴な話ですが、水の場合は、一定期間で錆びが発生するので、錆びが漏れ防止になります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━