Page 1789 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼24時間換気給気口の高さ制限 ys 09/9/1(火) 8:35 ┣Re:24時間換気給気口の高さ制限 masa 09/9/1(火) 23:38 ┣Re:24時間換気給気口の高さ制限 BM 09/9/2(水) 6:48 ┗Re:24時間換気給気口の高さ制限 まさ 09/9/5(土) 1:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 24時間換気給気口の高さ制限 ■名前 : ys ■日付 : 09/9/1(火) 8:35 -------------------------------------------------------------------------
| 24時間換気の給気口レジスターの設置高に制限はありますか?仕上げFL+300mmで取り付けたいと思ってます。 |
| 高さ制限はありません。(有効に室内の換気が行える位置に設置する事が義務付けられています) |
| masaさんの言う通りと、それから建物形状によりますが、 住宅系だとFL+300は低すぎませんか。 FL+1500前後は必要では? |
| シックハウスのマニュアル https://www.bcj.or.jp/publication/index.php?main_page=product_info&products_id=69 に1600mm以上が原則との記載があったとの記憶あり。 建築技術2003年9月号及び同じ頃の建築知識にも同様の記載。 ただ、給気口の下に放熱器などを付けた場合には1600mm未満の位置でもOKと 建築技術のほうには書いてあったかと。 1600mm以上とするのは、冬期のドラフト防止のため。 そして、今、調べてみたら下記のHPがヒットしました。 http://sekouchishiki.ichi-ichi.info/modules/kisochishiki/03_05_10kankisetubikeikaku.html |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━