Page 1790 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼EHP冷媒管に氷(天井裏) デザート大好き 09/9/4(金) 21:50 ┗Re:EHP冷媒管に氷(天井裏) masa 09/9/5(土) 1:15 ┗Re:EHP冷媒管に氷(天井裏) デザート大好き 09/9/5(土) 9:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : EHP冷媒管に氷(天井裏) ■名前 : デザート大好き ■日付 : 09/9/4(金) 21:50 -------------------------------------------------------------------------
| 天井裏の冷媒管の下部に霜?氷?がびっしり付いており、氷が溶けて天井から漏水してしまいました。 保温材に損傷等はないようです。 考えられる原因を教えてください。 ちなみにメーカーの返答は「分からない」でした。 |
| 保温材表面に霜がついていたのですか? 保温材の内側の冷媒管に霜がついて、漏れてきているのなら、保温材に損傷があるという事です。(保温材のつなぎめのシールが切れて、内部に周囲の空気が入っている可能性があります) 霜が付くという事は、冷媒管が0℃以下になっているので、原因としては、室内機の負荷が少ないのに、強制運転をかけたりして、ガス管の温度が低下している場合や、他の記事の回答のように、冷媒ガスの充填不足で、蒸発温度が低下しすぎているという事ではないでしょうか? 店舗用パッケージで、室内機に電子膨張弁を持たない機種の場合は、室外機のコンプレッサー制御がおかしい可能性もあります。 |
| 回答ありがとうございました。 状況説明が下手で申し訳ありません。 横引きしている冷媒管保温材の表面、下部にずらっと2mくらい氷がついています。 教えていただいた項目を中心に点検してもらいます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━