Page 18 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼灯油漏れ Atsu 02/7/27(土) 17:52 ┣Re:灯油漏れ tom 02/7/29(月) 8:26 ┃ ┗Re:灯油漏れ sada 02/12/24(火) 5:05 ┃ ┗Re:灯油漏れ hiko 02/12/30(月) 0:37 ┃ ┗Re:灯油漏れ sada 02/12/30(月) 11:52 ┗ありがとうございます。 Atsu 03/1/7(火) 13:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 灯油漏れ ■名前 : Atsu ■日付 : 02/7/27(土) 17:52 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 どなたか教えてください。 油の配管ネジ部より漏れてます(ちょっと)。(15A) 油を止める事ができないので、金属パテを試みました。 しかし、まったくの『ゼロ意味』でした。 パテのメーカーに確認したのですけど、その状態で使えるものはないそうです。 必殺技ありましたら、教えてください。 |
| >はじめまして。 > >どなたか教えてください。 > >油の配管ネジ部より漏れてます(ちょっと)。(15A) >油を止める事ができないので、金属パテを試みました。 >しかし、まったくの『ゼロ意味』でした。 > >パテのメーカーに確認したのですけど、その状態で使えるものはないそうです。 > >必殺技ありましたら、教えてください。 蒸気配管と油配管はフランジ接合をすると良いかもしれません。 芯ぶれを起こさなければ、まず漏ることはないと思います。 小さな配管は、フランジを作るのに一苦労かもしれませんが・・・。 参考になるかな? |
| 灯油に係らず、油配管でシールテープを使うと、微少漏れを起こします。シールテープとの相性?でしょうか。そんな時、油用のヘルメッチクなどを塗布して閉めなおすと良いと思います。締め直しがしにくい場合、結局パテ等を選択したくなりますが、やはり、タンク手前にバルブを切り込んで、配管を締め直しするのがいいのでは、ないかなーと思います。お困りなのでしょうが、答えにならなくてすいません・・・・・m(_"_)m。 あと、オイルには、石鹸をすりこむと固まってとまる・・・・・・やめましょう |
| 私も経験があります。サラダOILの配管でした。メーカー指定でSUSでおこないました。 ネジでシールテープで。しかし漏れがでました。スリーエムに確認したところ、オイル配管はシールテープでは適さないと言われました。ネジより溶接やビニール接合が確実に漏れないと思います。また私のその後は、食品工場で24時間稼動のため配管替えは不可能で 変わりに緊急の止水などに使う配管にかぶして使う(割T字みたいなやつ)で対応しました 特にもれはなくなりました。後包帯見たいのやつもいいと思う。染み込むと固まるやつ 名前は忘れました。たしかスリーエムの製品だったかな。参考になるか解かりませんが・・・・・ |
| そうですよね。たしか、商品名は、マホウタイだった・・・・・?気がします。 レジンか、何かで、ガッチガチに固まります。うたい文句では、ネジも切れるはずです。 しかし、油っケがある場合、定着が悪かったようなこともかかれてました。 では、(^ー^)v |
| 気が付くとレスがたくさん 結局もう一度違う職人さんにパテやり直してもらったら、 なぜだか止まっちゃった。 お騒がせいたしました。 貴重なアドバイスありがとうございました。 『せっけん』って、今度実験してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━