Page 17 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ツバ付実管スリーブについて BB 02/8/10(土) 13:16 ┗Re:ツバ付実管スリーブについて はとり 02/8/11(日) 8:39 ┗詳しく教えていただけませんか Atsu 02/8/13(火) 14:11 ┗Re:詳しく教えていただけませんか はとり 02/8/14(水) 16:19 ┗ありがとうございます。 Atsu 02/8/20(火) 9:30 ┗Re:ありがとうございます。 設計施工士 02/10/22(火) 11:29 ┗Re:ありがとうございます。 はとり 02/10/23(水) 8:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ツバ付実管スリーブについて ■名前 : BB ■日付 : 02/8/10(土) 13:16 -------------------------------------------------------------------------
| 防水層を配管が貫通する場合に用いるツバ付き実管スリーブのツバは何のためのものでしょうか?スリーブが動かないように固定するためのものと思っているのですが・・・。 |
| そういうことなんですか? 私は「かえし」だと思っていたんですが。 ただ、最近は衛生工事では ビニル管に水膨張性シール材巻で 認めてもらっています。 (デベの仕様につば付実管と書いてあっても 一応訊いてみるものですね。) なにせ納期がかかりますからね。 |
| >ただ、最近は衛生工事では >ビニル管に水膨張性シール材巻で >認めてもらっています。 こんにちは。Atsuと申します。 もしよろしければ、詳しく教えていただけませんか。 費用、納期、共に『ツバ付実管スリーブ』は私の心を青く染めます。 |
| 水膨張性シール材は ようは躯体(コンクリート)の 打ち継ぎ部分に使うものと 基本的に同じものだと思います。 それをスリーブ材 ビニル管又は鋼管に 1ヶ所か2ヶ所、要領どうりに 隙間がないように巻きつけます。 建材屋さんに聞いてみればわかると思います。 私がよく使っているものは、 1巻4mもので3000円台だそうです。 |
| はとりさん。ありがとうございます。 さっそく建築屋さんに聞いてみます。 今後ともよろしくお願いします。 |
| はじめまして。 横やりな話しですが・・・・ 水膨張材(スパンシール)等も良いとは思うのですが、 RCの場合、当然コンクリートを打つ前には型枠を洗うわけですから、 その時に膨張して、意味が無くなるのではないか・・ と私は考えております。 よって、最近ではアルカリ反応(コンクリートの)で膨張する部材を使用しています。 |
| 水に触れたらすぐに膨張するものではありません。 私も実際に切れ端を水に漬けてみたのですが、 1〜2時間では、目でわかるほどの変化はありませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━