Page 1822 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水周りの換気ダクト配管 sdavvf 09/11/1(日) 19:50 ┗Re:水周りの換気ダクト配管 どんちゃん 09/11/2(月) 16:17 ┗Re:水周りの換気ダクト配管 sdavvf 09/11/2(月) 18:00 ┗Re:水周りの換気ダクト配管 lan 09/11/3(火) 22:38 ┗Re:水周りの換気ダクト配管 thor 09/11/4(水) 14:27 ┗Re:水周りの換気ダクト配管 どんちゃん 09/11/4(水) 16:30 ┣Re:水周りの換気ダクト配管 sdavvf 09/11/4(水) 19:40 ┗Re:水周りの換気ダクト配管 thor 09/11/5(木) 8:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水周りの換気ダクト配管 ■名前 : sdavvf ■日付 : 09/11/1(日) 19:50 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 私はリフォーム業者です。 マンションのトイレ、脱衣室、ユニットバスの換気ダクトが現状、下記の様になっています。 トイレ吸気口−−−2室用換気扇(脱衣室) | |−−−−−−1室用換気扇(ユニットバス) | 屋外へ のようになっています。 このようにするなら3室用換気扇を付ければ良いと思うのですが、上記のような配管経路で問題は無いのでしょうか? ユニットバスの換気扇のダクトが2室用換気扇のダクトの途中につながっているのです。 トイレの臭気がユニットバスに吹き出したり、ユニットバスの蒸気が脱衣室に吹き出したりしないのか心配です。 今回、ユニットバスの交換をするので問題であれば、直そうかと考えています。 ご教示、よろしくお願いします。 |
| 昔流行っていた?二重管ダクトになっているのでは? http://www.fujimori.co.jp/kenzai_01/syouhin/setsubi/nijyukan.html |
| どんちゃんさん レス、ありがとうございます。 こんなのが有ったんですね。知りませんでした。 もしかしたら、これかも知れません。 確か、塩ビ管だったと思うのですが、二重管ダクトは塩ビ管なのでしょうか? 形は良く見なかったので分からないのですが、やけに太いなあと思っていました。 今度、現場を見れるのは乗り込みのときしかないので困りました。 |
| 塩ビ製であれば「二重ダクト」ではなくて、「二管路管」になっていると思います。 たしか二管路管は125Aだったと思いますので、メイン管が125Aで枝管が100Aになっていると思います。 二管路管であれば排気が直接合流しないので臭気の問題はありません。 |
| 換気扇を片方だけ運転した場合、他方の換気扇にベンドキャップを介して逆流する場合があるので臭気の問題が無いとはいえなかったと思いますが。 http://www.bcs.or.jp/asp/setsubi/setsubidata/info/contents/4aft/4a02.pdf 現状、ユニットバスの換気扇だけ運転すると、トイレの空気が脱衣室に流れる可能性があると思いますが、大丈夫だったんでしょうか? |
| 専用のベントキャップを使っていれば大丈夫だったかと。 ただBSCの事例の施工が多かった感じがします。 |
| lanさん、thorさん、どんちゃんさん レスありがとうございます。 2重路管というのも有るんですね。 勉強になります。 ベントキャップの形状は全く見ていないので、どんなのが付いているのか分かりません。 2重路管用のベントキャップが付いていればよいのですが。 ただ、気になるのは脱衣室の換気扇を作動させてユニットバスの換気扇に手を当てると、なんとなく空気が動いているような気がするのです。 それが、吸っているのか吐いているのか微妙すぎて分かりません。 タバコの煙で確かめようかと思ったのですが、誰もタバコを吸わないので確かめられませんでした。 逆にユニットバスの換気扇を作動させて脱衣室の換気扇に手を当てても何も感じませんでした。 今回の工事は、賃貸にされていた中古マンションを自宅用に購入された方からの依頼で、その前の状況がどうだったのか分かりません。 もしかしたらベントキャップで逆流しているのかもしれませんね。 だとしたら、ご紹介いただいたBCSの事例を参考に直して見ます。 とりあえず今回は3室用にはせず、現状のままユニットバスに1室用の換気扇を付けようと思います。 |
| 専用をうたっていても一般的なフードの中に仕切りだけ付いている物のありますよ。 吹出し方向を分けなきゃ意味無いじゃんってのが ところで、親子扇を脱衣−トイレでつけてるのは臭気を希釈するためですかね? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━