Page 185 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷蔵庫がとんだ? とらもぐ 03/9/17(水) 0:36 ┗Re:冷蔵庫がとんだ? なかしん 03/9/17(水) 6:37 ┗Re:冷蔵庫がとんだ? 銀河 03/9/17(水) 9:23 ┗Re:冷蔵庫がとんだ? とらもぐ 03/9/20(土) 0:34 ┗Re:冷蔵庫がとんだ? 銀河 03/9/20(土) 12:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷蔵庫がとんだ? ■名前 : とらもぐ ■日付 : 03/9/17(水) 0:36 -------------------------------------------------------------------------
| 以前、某物件にて厨房の設備工事を行ったのですが、(給排水及び換気工事、厨房機器は別発注)最近、厨房機器屋さんから連絡が入り、「厨房内の温度が高すぎる為、冷蔵庫がとんでしまった。」と言われました。温度が高すぎるから冷蔵庫がとぶ? そんなことがあるんですか?温度が高いと言ってもそんな高くなるとは思えないし・・・仮に高くなっても冷蔵庫がとぶ?・・・どなたか詳しいことがわかる方、教えてくれないでしょうか?空冷の冷蔵庫です。 |
| コンプレッサーが上部にある背の高い冷蔵庫ではないでしょうか? 厨房の天井が低く、上部のクリアランスが取れていないと高圧カットで止まる ケースを何度も見てきました。冷蔵庫上部に天井扇を付けて排熱を排気する方法 で対処しています。 でも「とぶ」という表現だと漏電の可能性もありますが・・・・ ご参考まで。 |
| 私は電気関係の仕事で制御盤の設計をしています。 各業界(菅工事、空調など)で専門用語を使っているようですが、 「とぶ」と言う表現は冷蔵庫の施工業界ではどのような意味ですか? レスにあったような、「保護装置が働く」=電気的な保護装置が働いて 電源を遮断する・・と言うことですかね? お客様や相手方の言った言葉を客観的な事実に基づいた、誰にでもわかるような 表現にしてもらえるとお返事も出来るとおもいますが、 「とぶ」だけではチョット範囲が広すぎて・・・。 |
| >私は電気関係の仕事で制御盤の設計をしています。 >各業界(菅工事、空調など)で専門用語を使っているようですが、 >「とぶ」と言う表現は冷蔵庫の施工業界ではどのような意味ですか? >レスにあったような、「保護装置が働く」=電気的な保護装置が働いて >電源を遮断する・・と言うことですかね? >お客様や相手方の言った言葉を客観的な事実に基づいた、誰にでもわかるような >表現にしてもらえるとお返事も出来るとおもいますが、 >「とぶ」だけではチョット範囲が広すぎて・・・。 > > 表現が明確でなくてすいません。電源が遮断した、と言うことです。 とりあえず、厨房機器屋さんが言うように、高温になり電源が遮断されたと言うなら、天井扇等で排熱する方向で検討しています。 |
| 状況が把握できました。(何の話かやっとわかりました) 判ったころには、解決しているのですね。 よかった、よかった。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━