Page 186 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼能力の計算方法教えてください ガイア 03/9/22(月) 1:01 ┣Re:能力の計算方法教えてください ぷんぷん 03/9/22(月) 8:29 ┃ ┗Re:能力の計算方法教えてください ぷんぷん 03/9/22(月) 8:33 ┃ ┗Re:能力の計算方法教えてください 眠眠マン 03/9/22(月) 8:47 ┃ ┗Re:能力の計算方法教えてください ぷんぷん 03/9/22(月) 8:58 ┃ ┗Re:能力の計算方法教えてください 眠眠マン 03/9/22(月) 12:15 ┗ありがとうございました ガイア 03/9/23(火) 12:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 能力の計算方法教えてください ■名前 : ガイア ■日付 : 03/9/22(月) 1:01 -------------------------------------------------------------------------
| ルームエアコンの風量と吸い込み温度、吹き出し温度が分かっているのですが、そこからそのエアコンが、どのくらいの能力が出ているか、計算方法を教えてください。ちなみにKWで算出です。 |
| >ルームエアコンでは潜熱処理能力がさほど無いので 顕熱処理分を算出しますと 0.288×�冲×風量 となります 全熱処理分を計算するのであれば 相対湿度を計測(湿球温度)する必要があります その場合は 風量×1.2×�冑 (h=エンタルピー) |
| 追伸 Kw計算という事なので 0.288 → 0.33 にしてください |
| 計算は簡単だが風量測定が難しそうだ・・・ |
| >計算は簡単だが風量測定が難しそうだ・・・ 睡眠マンさんのおっしゃるとうりですね 風量はカタログから持ってきた情報なんでしょうか? 簡略的に吸込み口にダンボールで囲いをして そこの断面の風速、面積から算出したんでしょうか? |
| >>計算は簡単だが風量測定が難しそうだ・・・ > >睡眠マンさんのおっしゃるとうりですね >風量はカタログから持ってきた情報なんでしょうか? > >簡略的に吸込み口にダンボールで囲いをして >そこの断面の風速、面積から算出したんでしょうか? 今のルームエアコンは吸込口が前面だけでなく上面にもあるので ダンボールで囲いを作るのにも手間がかかるでしょうね・・・ |
| レスを頂いたみなさん、ありがとうございました。 風量は強設定で運転をしたので、カタログ値をそのまま 仕様したのですが・・・やはり誤差があるのでしょうね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━