Page 1874 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼不思議音 アリス 10/3/20(土) 18:07 ┣Re:不思議音 アリス 10/3/20(土) 18:13 ┣Re:不思議音 裕次郎 10/3/21(日) 15:03 ┣Re:不思議音 どんちゃん 10/3/23(火) 18:46 ┃ ┗Re:不思議音 どんちゃん 10/3/23(火) 18:49 ┗Re:不思議音 リンリン 10/3/26(金) 22:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 不思議音 ■名前 : アリス ■日付 : 10/3/20(土) 18:07 -------------------------------------------------------------------------
| 住宅の中で、ゴーンという音が鳴ります。音の大きさは大きかったり小さかったり。複数の住戸よりゴーンという音が鳴ると言われます。朝晩、夜中も鳴るようです。1分おきになるときもあります。2回や、3回続くときもあります。ウォーターハンマーかとも思いますが、不規則でないので違うかなと。ゴンではなく、ゴーンと余韻があります。11階建てRC造ワンフロア6戸のマンションです。床はハーフPCのボイドスラブです。。片廊下タイプで、南面しています。プランとしては東側から2号室が階段室を抱えています。4号室はエレベーター昇降路を抱えています。5号室は階段室を抱えています。音が聞こえるという住戸は特に3号室と5号室に多いです。 意図的に誰かが何かを鳴らしているのでしょうか。。建物のどこかに熱収縮している場所があるのでしょうか。。音の発生場所を特定したいのですが。。このような経験のあるかた、アドバイスをお願いします。 |
| 音は1分おきだったり、10分おきだったりして5回も6回も鳴ります。 |
| 建物は建ってから日が浅いのでしょうか? もしそうだとすれば、排水管などで暖かい排水を流したりした時に、 管が伸びて、躯体と接する部分で音が出ることがあります。 しばらくすると、ほんの少しの隙間が出来て音はやんできます。 それ以外で考えられるのは、アンテナや、避雷針が風などで共鳴して、 建物に振動として伝わり音が出ることもあります。 アンテナ、避雷針は対策をしないとやみません。 |
| 音の発生が強風時なら裕次郎さんの指摘にあるように避雷針の可能性が高いです。 屋上から5フロア下まで響くこともあります。 暗騒音の低い時に直接揺らせば確認できます。 |
| 追記ですが、戸境壁はRCにクロス直貼りですよね? 万が一、GLボードで施工していると固体伝搬音のスピーカーとなってしまうので。 |
| ゴーンという音は金属体が振動している音だと思います。ゴーーンと音が長いなら 金属配管が振動していると思われます。ウォーターハンマーではないでしょうか。 全自動洗濯機は水栓を急閉するので夜中に洗濯する習性のある人がいるのではないでしょうか。 すすぎなどの場合は1・2分間隔で急閉してたような気がします。 その他 レバー 式水栓類は急閉する傾向があります。ストップ機能付シャワーも同様です。 給水管口径に対して給需要量が多い場合、流速が上がり水撃力があがります。MB内の各戸メーター周りに減圧弁は設けてなければ、ポンプの圧力設定次第では それが原因の可能性はあるかと思います。 または 給水メイン管が細すぎるうえに支持が少ないのかもしれません。または 立て管上部にエアたまりがあるかもしれません。排気弁が壊れてないか、またはその下にある取替時のメンテ用バルブが閉まっていなか確認してはどうでしょうか。一度そのバルブを利用して排気弁位置から水を 思いっきり勢いよくルーフドレンなどに吹きださせてエア抜き確認をしてみてはどうでしょうか。 色々な箇所でエアが抜けるように流速を高くして水を出してみてはいかがでしょうか。 結局 理由はわかりませんが 消去法で可能性をつぶしていくしかないと思います。 がんばってください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━