Page 1875 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼特例40号 配管相互間距離 katsu 10/2/12(金) 11:16 ┣Re:特例40号 配管相互間距離 どんちゃん 10/2/12(金) 11:28 ┗Re:特例40号 配管相互間距離 KING-KAZU 10/3/30(火) 17:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 特例40号 配管相互間距離 ■名前 : katsu ■日付 : 10/2/12(金) 11:16 -------------------------------------------------------------------------
| 特例40号で配管等を貫通させるために設ける開口部の相互間の距離は、当該開口部ぼ最大直径(当該直径200mm以下の場合にあっては200mm)以上であること。とあります。 今回150mmの排水管(スリーブ200mm)が2本でスリーブ相互間の距離は150mmしかとれません。相互間のスラブ補強等で緩和した例があったら教えて頂けないでしょうか。 |
| 配管相互間で200mm以上確保できるのであれば、現スラブの上にスラブを作って逆段差スラブ扱いにして認めてもらったことはありますよ。 ****** ************ ⇒ ****** ****** |
| 過去の物件で、逆にスリーブ同士をくっつけて1つの矩形開口とみなし 700cm2以内として消防中間検査を通したことが有りますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━