Page 1896 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼内フランジダクト(排煙)の静圧計算 せれ 10/5/22(土) 13:56 ┗Re:内フランジダクト(排煙)の静圧計算 秀次郎 10/5/26(水) 23:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 内フランジダクト(排煙)の静圧計算 ■名前 : せれ ■日付 : 10/5/22(土) 13:56 -------------------------------------------------------------------------
| いつも勉強させていただいております。 排煙設備において、竪ダクトをDSスペースがもらえず、 外フランジでは作業できないためすべて内フランジにて 施工しました。(約80m) この場合の静圧計算はオリフィスを考慮した縮小・拡大 を考えないと風量の確保は難しいでしょうか? また、このような施工された方がいらっしゃれば、 どのような対応方法があるか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
| こんにちは、初めて投稿します。排煙ダクトを内フランジで施工した経験がありますが、驚くほど大きな抵抗がありました。風速にもよるのかもしれませんがオリフィスの計算で十分である保証はないと思われます。実験をして抵抗を測定するのがよいと思います。各フランジ部分にテーパーをつける部品を取り付けて漸縮小、漸拡大、にすると抵抗が激減します。これについても実験をして抵抗値を計ることをお勧めします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━