Page 1897 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ルームエアコンの内外接続電線について COLORS 10/5/27(木) 11:31 ┗Re:ルームエアコンの内外接続電線について 裕次郎 10/5/27(木) 20:01 ┗Re:ルームエアコンの内外接続電線について 綿菜 10/5/28(金) 13:54 ┗Re:ルームエアコンの内外接続電線について COLORS 10/5/29(土) 16:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ルームエアコンの内外接続電線について ■名前 : COLORS ■日付 : 10/5/27(木) 11:31 -------------------------------------------------------------------------
| ルームエアコン(単相200V・屋内電源)の室内機・室外機間の配線で通常VVFを使うと思うのですが、仕様でCV・CVVを使うようになっています。変更もきかず、どちらかを使おうと思っているのですが、どちらを使ったほうが良いのでしょうか。またCVとCVVの違いが良くわかりませんので、どなたかご教授下さい。よろしくお願いします。 |
| CVVは弱電で使うことが多いので、CVケーブルがよろしいと思います。 |
| 電気屋の綿菜です。 COLORSさん 電気的仕様が不明ですので、一般論で回答させて頂きます。 CVケーブルには、高圧用と低圧用がありますが、 今回、高圧用は無視します。 ・CVケーブル 600v架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ・CVVケーブル 600v制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル ・VVFケーブル 600v平型ビニル絶縁ビニルシースケーブル 大きな違い CVケーブル:撚り線、1〜4芯、屋外施工可 CVVケーブル:撚り線、2〜30芯(サイズによる) VVFケーブル:単線、2〜3芯、屋内のみ ケーブルサイズにより許容電流が異なりますし、 この工事には、第二種電気工事士以上の資格が必要です。 ケーブルの仕様・サイズとも施工業者に選定させては如何でしょうか? 裕次郎さん CVVケーブルの耐電圧は、上記の通り600vですので 弱電にも使えますが「弱電用」ではありません。 弱電用には、通常耐電圧90v以下のケーブルを使用します。 |
| 裕次郎さん 綿菜さん 大変参考になりました。CVで施工することにします。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━