Page 1927 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼深井戸ポンプの故障 BARBAROSSA 10/8/11(水) 5:14 ┗Re:深井戸ポンプの故障 tomato3723 10/8/16(月) 16:30 ┗Re:深井戸ポンプの故障 BARBAROSSA 10/8/16(月) 23:40 ┣Re:深井戸ポンプの故障 順ぼ 10/8/17(火) 8:22 ┗Re:深井戸ポンプの故障 BM 10/8/18(水) 8:40 ┗Re:深井戸ポンプの故障 BARBAROSSA 10/8/19(木) 13:56 ┣Re:深井戸ポンプの故障 BM 10/8/19(木) 14:55 ┗Re:深井戸ポンプの故障 BARBAROSSA 10/8/19(木) 18:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 深井戸ポンプの故障 ■名前 : BARBAROSSA ■日付 : 10/8/11(水) 5:14 -------------------------------------------------------------------------
| 設備業界のみなさんお疲れ様です。東海地方で設備工事しているものです。 深井戸ポンプの吸い上げ不良について教えてもらいたいのですが9〜10年何の問題もなく運転していたポンプ(家庭用圧力タンク式ポンプ)が吸い上げしなくなりました。症状は自動運転にするとポンプよりゴーとキャビる様な音が鳴り吸い上げしなくなります。いろいろな調査の結果どこかでエアを吸っているような気がします。サクション側はすべて新品に取り替えましたし水源もあります。(連続運転は2h以上吸い上げます)ポンプメーカーには本体には異常はない(当機種は今までケーシングをはずしたりインペラを交換したりしたことがない機種です。と本体に絶対の自信をもってはります。)といわれました。ポンプの交換を考えてますがメーカーの自信が気になってちょっと躊躇してます。本体以外に何か調査・考えられる事があれば教えて下さい。 |
| 連続運転は2h以上給水するのに、自動運転にするとゴーという音がし出して給水しなくなるのですか? だとすると運転中の問題ではなくて停止することが問題なのではと思います。 停止中に落水していませんか? 短時間の停止では問題ないが、30分とか1hとかだと停止中に落水しエアをかむのではないですか? フート弁が砂にうずもれていたりして動作不良とか。 |
| 返信・御指導の程感謝します。やはり本体の故障は考えられにくいですか・・・・ 御指摘の通り自動運転時の停止中に問題が発生していると思われます。落水の可能性ですが間違いないと思いますが何度も吸い込み管を引き上げてますし(水が入っているのを確認しています)フート弁付ジェットユニット・パイプ・本体接続部のフランジ・パッキン新品に交換致しました。井戸の深さは約12m程、井戸底から600m/mあげてフート弁設置してます。呼び水口に自動エア抜き弁をつけて自動運転すると1h近くもちますがなしだと15min程で空運転します(3minに15s運転時)やはり吸い込み側に何か問題があるのでしょうか?ポンプか吸い込みか判断する方法ありませんか?違う水源からテスト考えてますけど・・・・・ |
| ポンプが停止したときに、吐出側の配管が何らかのサイホン現象でポンプケーシング内の水を吸い出してエアーが入るとか? |
| 家庭用深井戸ポンプを扱ったことはないのですが、 気中分離しているのかもしれません。 ポンプは、水温ごとに最大許容吸上げ高さが決まってます。 12mはポンプサクションが真空でも上げられない高さです。 水温が低く、水位が高く、ポンプが新品だった頃から 水温が高く、水位が低く、ポンプ性能が落ちたいまになって、 吸上げ高さの限界=ポンプサクションで運転中に気中分離が おきてサクション管内にエアーが溜まっていき運転不能。 地球温暖化の影響も考えれれますが、その考えは ノンフィクションです。 |
| 連成計をポンプサクションのタッピングに取り付けてみると運転中は負圧・ポンプが止まると正圧になります。サクション内も正圧ってことでしょうか?また呼び水口に圧力計をつけてポンプ停止時にみてみると圧力ダウンしません。もし落水や空気がはいったりしてもこの場合圧力は変わらないのでしょうか? |
| フート弁が機能していれば、サクション管内でもポンプが止まると 正圧になると思います。(静水頭が働くという意味で) 呼び水口の圧力計は、サクション管内のある程度の空気では、 圧力ダウンしないと思います。(水を張ってエアーの抜けを確認できませんか?) 運転-停止-運転-停止でポンプがエアーをかむとすれば、 サクション管内かポンプ自身で気中分離をしていると思うのですが。 ポンプ機構がいまいち不明なので、こんなところです。 |
| ポンプ、サクション側の役物・パイプ他から落水の可能性はないと判断します(圧力保持した為)空気はどうでしょうか?ポンプ停止時ポンプ管内は正圧と言う事で吸う要素は考えられにくいですね?となるとBMさんに御指摘頂いた気中分離説(液体から気体の分離と言う事で理解していいのですか?もし違ったら御指導願います)、またはポンプの能力ダウンによる吸い上げ不良、インペラはセラミック製との事でこのポンプの使用頻度は非常に多いです。10年近く休まず3minに15s間隔で動いてました(庭園、池への補給水)インペラが少し風化?したり能力は当然落ちますよね? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━