Page 1928 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鉄骨造のスラブスリーブ入れについて もん 10/8/23(月) 17:52 ┣Re:鉄骨造のスラブスリーブ入れについて 外注社員5年目 10/8/24(火) 1:48 ┗Re:鉄骨造のスラブスリーブ入れについて 順ぼ 10/8/24(火) 7:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鉄骨造のスラブスリーブ入れについて ■名前 : もん ■日付 : 10/8/23(月) 17:52 -------------------------------------------------------------------------
| 東京の設備屋です。 経験が浅く、皆様に助けていただきたいです。 鉄骨造のスラブスリーブ入れで、 コンクリート打設前に、紙ボイドを設置する場合、 紙ボイド下端がデッキプレートのウェブにかかる場合があります。 デッキプレートの高い所と、低い所にかかってしまう場合です。 この場合、紙ボイドを、高い所と、低い所に合わせて、切って加工してから 紙ボイドを設置してます。 何か、【切る加工がいらないボイド】などのアイデア商品をご存知な方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。 |
| 【切る加工がいらないボイド】・・・"など"ということなので、 似たようなアイデア商品をご紹介します。 http://www.akagi-nt.co.jp/seihin_guide/seihin_htm/A17282.htm ある程度、切る加工がしてあるというだけですが、いかがでしょうか。 これに似たようなもので、スリーブの下半分がパンチングになっているものもあります。 |
| 設計・建築と打合せ可能なら、トイレやパイプシャフトなど床スリーブの多い場所はフラットデッキ又は在来工法(木製型枠)に変更してもらいましょう。 大抵はOKしてくれると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━