Page 1939 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雑用水槽と消火水槽の兼用につきまして 日野衛生 10/10/4(月) 12:07 ┗Re:雑用水槽と消火水槽の兼用につきまして masa 10/10/5(火) 10:34 ┗Re:雑用水槽と消火水槽の兼用につきまして 日野衛生 10/10/5(火) 18:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雑用水槽と消火水槽の兼用につきまして ■名前 : 日野衛生 ■日付 : 10/10/4(月) 12:07 -------------------------------------------------------------------------
| 私、給排水設備メンテ業(水槽清掃・関連工事)に携わってます。 現在300t(RCコンクリート躯体)の消火水槽(消防水利)が漏水しており、 定水位まで水が溜まりません。消火栓ポンプフート弁ギリギリの位置なので 修繕を考えてます。 上記消火水槽に併設して、雑用水槽(70tRCコンクリート躯体)があります。 トイレ洗浄用と散水用です。この雑用水槽は漏水せず定水位確保できています。 消火栓ポンプ吸込み配管と消防採水口配管を雑用水槽へ改修変更しようと 考えてます。雑用水槽と消火水槽の兼用は法的に問題は無いでしょうか。 (消防水利は40t以上が基準は理解してます。) 消防法とビル管法のお詳しい方、アドバイスお願い申し上げます。 |
| 雑用水槽と消火水槽(屋内消火栓等の水源)の兼用は吸込管のレベルを変える事によって可能です。 雑用水ポンプの吸込管のレベルと消火ポンプの吸込管のレベル差で、消火ポンプの水源として必要な水量を確保する必要があります。(雑用水ポンプの吸込レベルは、消火ポンプの吸込管レベルより、消火ポンプ水源水量分上にしなければなりません) なお、消防機関によっては、地下タンクの場合は、水源水量を2倍とするなどの技術基準を設けている場合もあるので、注意が必要です。 所轄消防と相談してください。 |
| 兼用可となれば、ご説明いただいた条件を満たせるか どうかになります。参考になりました。 大変解り易いご説明ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━