Page 1940 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SRC造の梁スリーブ ZOOKEEPER 10/10/12(火) 13:03 ┗Re:SRC造の梁スリーブ どんちゃん 10/10/12(火) 23:13 ┣Re:SRC造の梁スリーブ ZOOKEEPER 10/10/13(水) 10:13 ┗Re:SRC造の梁スリーブ さてあなたは 10/10/13(水) 11:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SRC造の梁スリーブ ■名前 : ZOOKEEPER ■日付 : 10/10/12(火) 13:03 -------------------------------------------------------------------------
| 皆さま方、お世話になります。 題名の通りなのですが、SRC造の梁スリーブは 鉄骨スリーブ図を建築に提出した時点で終了なのでしょうか? それとも建て方後、鉄骨スリーブに紙スリーブ等を通し、 ウェブレン等で設備で補強する作業があるのでしょうか? 梁の厚み分の実管で鉄骨スリーブを建築で作成してもらえれば スリーブ作業がないのかと思いました。 ご回答の程、どうぞ宜しくお願いします。 |
| 鉄骨のスリーブ補強がプレート式の場合とプレート+単管の2通りがあるかと思います。 プレートのみの場合は、設備でスリーブを入れ、開口補強も必要になります。 単管付でも開口補強は必要だし、梁幅より単管を短めに作っているので型枠との隙間処理が必要なケースも出てきます。 めったに無いことですが、梁の向きを逆に付けスリーブ位置が違うこともあります。 (建築は向きがフリーの時もあるので鉄骨鳶がチョンボすることも) 本締め前にスリーブ位置の確認は必要した方が良いでしょう。 あくまで建築依頼工事ですから。 |
| S造の鉄骨スリーブの依頼は経験ありましたので 向き逆恐れは理解しておりました。 まずは建築に鉄骨スリーブ補強がプレート補強なのか 実管補強なのか更に隙間処理は必要なのかを 確認する必要があると言う事ですね。 有難う御座います。 |
| それが残念ながら良くあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━