Page 2008 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯循環機器の往き還り接続について 俊足ぴの 11/5/6(金) 9:42 ┣Re:給湯循環機器の往き還り接続について yama 11/5/10(火) 12:10 ┗Re:給湯循環機器の往き還り接続について つなぎの水道屋 11/5/11(水) 22:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯循環機器の往き還り接続について ■名前 : 俊足ぴの ■日付 : 11/5/6(金) 9:42 -------------------------------------------------------------------------
| 知人よりこのサイトを紹介され、確認させて頂きました。 まだまだ 駆け出しの設備屋で、言葉足らずのところが あるかもしれませんが、どうぞお許し下さい。 美容室に設置してある給湯器取替えの話を頂きました。 現在 壁掛けガス給湯器とその下にある給湯循環装置がつながっており 美容室内シャンプー台混合栓3箇所へ供給しています。 給水給湯の流れは、まず循環装置へ水道メーターから水を送り、循環機器からガス給湯器給水接続口→ガス給湯器出湯口→循環装置→給湯往き管→シャンプー台→給湯還り管→循環機器です。 今回、灯油ボイラーの直圧式に交換したいとのことで この場合、給湯管は循環しない形になるので還り管用バルブを閉めて、往き管にのみ接続する形でいいのでしょうか? ご教授お願い致します。 |
| 理美容室に特化した特殊なシステムで、理美容機器メーカーの名前ででていたような記憶が有ります。 すぐにお湯を出すのが特徴ですが、この循環回路に予定の給湯機をそのままつなげるのは難しいとおもわれます。(一般給湯機は温水が入ってくるように出来てないため) 予定の給湯機で往きだけとした場合、湯の温度が安定するまで時間がかかるので、お客さんの使い勝手に合うか十分確認したほうがよいと思います。 シャンプー・リンス・流すなど何回も開け閉めするので、冷水サンドイッチ?現象などもあり、即湯機能のついて機種への入替えを検討がよろしいかと。 |
| 水道局の指導や「死に水」や「捨て水(ぬるま湯)」などを 考えなくてよいということであれば システム的にはその施工でよいと思います。 私的には、末端はプラグするのではなく定期的に捨て水が出来る状態に しておいたほうがよいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━