Page 2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水用塩ビライニング鋼管の器具接続について ごまめ 11/5/7(土) 16:07 ┗Re:排水用塩ビライニング鋼管の器具接続について masa 11/5/12(木) 10:54 ┗Re:排水用塩ビライニング鋼管の器具接続について ごまめ 11/5/12(木) 15:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水用塩ビライニング鋼管の器具接続について ■名前 : ごまめ ■日付 : 11/5/7(土) 16:07 -------------------------------------------------------------------------
| いつも勉強させていただいてます。 排水用塩化ビニルライニング鋼管(DVL)を使用して 床上掃除口(COB100)および洋式便器を接続する際に DVLで直接接続できるのでしょうか? (床防火区画貫通のためDVLで器具接続の設計になっています) COBの場合ですと、ネジが必要になってくるので器具手前でMD継手を介して 鋼管(G)にする必要がありますでしょうか? また便器に接続については、TOTOのサイトを調べてますと VP、VU、鉛管の排水フランジしかないため これもまた器具手前で変更する必要があるのでしょうか? もしくは排水フランジ不要でパッキンのみで接続できるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 |
| 衛生器具は、鋼管との直接接合はできません。 したがって、鉛管もしくはVPを使用する事になります。 鉛管の場合は、MD継手の鉛管接合アダプターを使用します。 VPはそのまま差せるので、アダプターは不要です。 COBについては、ねじ接合部はノンタールエポキシライニング鋼管の片ねじ管を使用した方が良いでしょう。 VPの鋼管用アダプターで接合する事も可能です。 |
| 回答ありがとうございます。 やはり便器に直接接続は無理なんですね。 COBについてもネジを介して設置で了解しました。 ご丁寧にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━