Page 2021 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房排水の配管材料 いち 11/6/6(月) 14:26 ┗Re:厨房排水の配管材料 どんちゃん 11/6/7(火) 22:37 ┗Re:厨房排水の配管材料 いち 11/6/8(水) 13:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房排水の配管材料 ■名前 : いち ■日付 : 11/6/6(月) 14:26 -------------------------------------------------------------------------
| 今までも何度かお世話になっております。 またみなさまの意見を聞かせて下さい。 ・厨房排水で回転釜、スチームコンベクションなどがありかなりの 高温排水の可能性がある。 (側溝〜グリストラップ〜配管とかなり冷めそうですが90℃程度想定) ・キッチンハイターなど次亜塩素系洗浄剤使用 以上の耐熱、耐薬品の両方を満たすのは何がいいでしょうか? 耐熱なら鉄系、耐薬品なら塩ビ系だと思うのですが・・・ 私が調べた結果、 排水鋳鉄管は耐熱は○、薬品は△? 東亜高級継手のRDというMDが耐熱、薬品共に問題なさそうで ならば管材は? SGP白だと高温では亜鉛メッキが剥がれる、薬品にも?? DVLPは耐熱に× ならばHTLPと思うのですがHTLPのライニングは厚く継手内で段差が できそうでちょっと躊躇してしまいます。 HTVPはスチームコンベクション用洗剤で劣化する事故があって不可と 某ゼネコンさんから禁止がでているので不可です。 皆さんの意見をお聞かせください。 |
| 90℃想定とはかなり高いですね。 私が過去に担当した高温排水の物件はSTGPでやりましたよ。 厚みで耐用年数を稼ぐ考えで。 排水なんだからメッキなんて剥がれてもいいじゃないですか。 |
| 回答ありがとうございます。 肉厚で耐用年数稼ぎ、なるほどそういう考え方もありですね。 私は東亜のMDにSGPでいいかと思ってたんですが 鋼管メーカーにSGPを厨房排水に使いたいんですが 次亜塩素酸系の洗浄剤(キッチンハイター)いけますか? と問い合わせたら「不可」の一言しかかえってきませんでした。 次亜塩素酸でも濃度で恐らくいけると思うのですが そこまでのバックデータが無いのでしょうかやはりOKとは言わないようで・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━