Page 2022 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ピット内支持金物の交換 BM 11/4/21(木) 17:31 ┗Re:ピット内支持金物の交換 関西川上 11/6/8(水) 20:03 ┗Re:ピット内支持金物の交換 BM 11/6/8(水) 21:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ピット内支持金物の交換 ■名前 : BM ■日付 : 11/4/21(木) 17:31 -------------------------------------------------------------------------
| マンションピット内の排水管支持が鉄のために サビつき支障がでてきて、SUS支持に交換しようと思ってます。 管材はVPなので、まだしばらくは持ちそうです。 そこで新支持のために、元のインサートを再利用できないか と考えています。 もちろん既存インサートが使えるのが前提ですが。 異種金属といってもSUSの成分はほとんど鉄で、アンカーは音が出るし 既存管がジャマしているしとか、工事費も安いとか考えています。 このような経験のある方がいたら教えてください。 よろしくお願いします。 |
| 既存インサート(鉄)が使用可能であればとの前提ですが、使用可能の場合は留めつけボルトはインサートと同材質の鉄(SS400+ユニクロメッキ)等とし、新作の支持材(SUS)との間に「絶縁ワッシャ」と「絶縁スリーブ」(検索サイトで「 」をキーワードで検索願います。)を使用したらいかがでしょうか?当方では、配管施工の際、SGP(SS400相当)と、SUSの配管のフランジ接合の際、電触防止の為使用いたします。当方の業界ではよく使用します。 ご参考にならないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 |
| ありがとうございます。大変参考になります。 支持金物メーカーや精密機械メーカーの 技術者(材質の特性)に聞いてもらちがあかず、 おかげさまでやっと先が見えてきました。 Y浜の丘陵地の150戸ほどの階段状のマンションで 各戸ともに静かに支持金物を交換できそうです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━