Page 2059 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼バルコニー部分のエアコン室外機設置 colors 11/10/29(土) 17:19 ┗Re:バルコニー部分のエアコン室外機設置 どんちゃん 11/10/30(日) 17:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : バルコニー部分のエアコン室外機設置 ■名前 : colors ■日付 : 11/10/29(土) 17:19 -------------------------------------------------------------------------
| 寮やマンション等で階段が両脇にある感じの建物なのですが、バルコニー部分にエアコンの室外機が隔て板の前にバルコニーに対して、直角方向に床面に設置されています。 これって、新築の現場の場合は消防検査時に是正の対象になりますでしょうか。またそういった基準が書かれている文献等教えていただければ幸いです。 |
| 隔て板へ幅600mm以上確保されていないのですね。 2方向避難が必要な物件では是正対象になります。 省令40号適用物件なら、その関連の本には記載があります。 非適用なら各消防本部監修の消防設備基準書等に記載があると思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━