 ▼架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い  NG冷熱 11/9/24(土) 17:02
   ┣Re:架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い  pipe 11/9/26(月) 19:12
   ┗Re:架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い  駆け出しの現場監督 11/9/27(火) 9:38
      ┗Re:架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い  ママ 11/10/30(日) 23:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い
 ■名前 : NG冷熱
 ■日付 : 11/9/24(土) 17:02
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になっております。

公共工事を施工中なのですが、住戸内給水、給湯配管(スラブ上コロガシ配管)を架橋ポリエチレン管からポリブテン管に変更したいと申し出たところ、同等製品であるという証明がほしいといわれました。
ポリブデン管メーカーに問い合わせたところ、競争法にひっかかるとの事でわかりやすい資料は出せないとのことでした。
(分子量が違うとかの難しい資料はいただきました…)

どなたか良い資料をお持ちではないでしょうか?

よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い  ■名前 : pipe  ■日付 : 11/9/26(月) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   機械設備工事共通仕様書にも
公共住宅建設工事共通仕様書にも
架橋ポリおよびポリブテンは記載されていますのでどちらでも
使用に関しては問題ないかと思います。
試験データ等を比較したいのであればどちらもJISがあるの
でそれを提示すればよいかと。
資料は、信頼できる大手のメーカーに相談しましょう。

しかし、競争法とか関係あるんでしょうか。
あなたの要望をきちんと理解せずに小難しい学術的な
資料を送ってくるメーカーの製品なら使わないほうが
いいのでは?というのは、私的な意見です。その分安
いのなら何もいえませんが。サービス悪いと何かと大
変ですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い  ■名前 : 駆け出しの現場監督  ■日付 : 11/9/27(火) 9:38  -------------------------------------------------------------------------
   僕も気になりまして以前調べたところ
こんなサイトを見つけました
→http://www16.ocn.ne.jp/~mac-ai/BS.html

ようは基本性能は同じですがポリブデン管は使用温度によっては
脆弱性の面で架橋ポリエチレン管より劣っているという話が
あるみたいです。値段等での変更であれば極力ポリブデン管は
使わない方が懸命かと思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:架橋ポリエチレン管とポリブテン管の違い  ■名前 : ママ  ■日付 : 11/10/30(日) 23:18  -------------------------------------------------------------------------
   まず、変更したい理由は何なのでしょうか?単に価格だけであればやめておいたほうがいいと思います。前述にあったとおり性能には違いがあります。各社の耐久性を一覧にしてみたらわかると思います。感覚的には架橋ポリは硬くて強い、ポリブデンは柔らかくて粘りがあるって感じです。給湯管として使用するなら架橋ポリが正解だと思います。