Page 2065 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙口の取付位置について 排煙初心者 11/11/23(水) 21:01 ┣Re:排煙口の取付位置について はらちん 11/11/25(金) 16:11 ┃ ┗Re:排煙口の取付位置について kaTz 11/11/25(金) 17:59 ┃ ┗Re:排煙口の取付位置について masa 11/11/28(月) 15:38 ┗Re:排煙口の取付位置について 山ちゃん 11/11/25(金) 18:22 ┗Re:排煙口の取付位置について 排煙初心者 11/11/28(月) 18:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙口の取付位置について ■名前 : 排煙初心者 ■日付 : 11/11/23(水) 21:01 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて排煙ダクトの工事に携わっており、排煙口の取付位置に付いてご教授願います。同一排煙区画内において、天井高さが異なる場合は高い方に設置しなければいけないのでしょうか?ちなみに、高い天井は3.0m、低い天井は2.4mです。 |
| >初めて排煙ダクトの工事に携わっており、排煙口の取付位置に付いてご教授願います。同一排煙区画内において、天井高さが異なる場合は高い方に設置しなければいけないのでしょうか?ちなみに、高い天井は3.0m、低い天井は2.4mです。 天井の高さが異なり、その天井高さの差異が500mm以上の場合、 高い方の天井に取り付ける必要があります。 逆に差異が500mm未満の場合、低い方の天井に取り付けても 問題ありません。 (経験談) 排煙口は天井高さから500mm以内の場所に設けることが必要です。 高い天井側に排煙口を設ける場合、通常ですと納まりがかなり厳しくなるため、 壁付けの排煙口はまたは排煙スリット(ダクト中間にSMDを設ける)ように 打ち合わせを進めます。 |
| 排煙口は天井高さから500mm以内の場所に設けることが必要です。 500? 800では |
| 垂れ壁で区画されている場合は、垂れ壁より上になければいけないので、500mm又は、300mm(避難安全検証法により垂れ壁の高さが緩和されている場合)以内になりますね。 |
| 過去ログから探しましょう。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_887.htm |
| みなさんありがとうございました。 過去ログにあったのですね。すみません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━