Page 2066 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電灯分電盤の接地線 E(d)とe(D)ELBが混在する場合 むらよん 11/12/6(火) 13:50 ┗Re:電灯分電盤の接地線 E(d)とe(D)ELBが混在する場合 デンスイ 11/12/7(水) 9:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電灯分電盤の接地線 E(d)とe(D)ELBが混在する場合 ■名前 : むらよん ■日付 : 11/12/6(火) 13:50 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 電灯分電盤の接地線(E(D))に関してお尋ねします。 主幹225AF150AMCB+ ELB20A回路*11+MCB20A回路*33の電灯盤のE(D)のサイズとE(D)ELBのサイズの別々のサイズの割り出し方法ありますか?設計事務所の図面には 1種類のE(D)22SQ*1しかありません、よろしくお願いします。 |
| 内線規程からすると、150ATの場合、8mm2 以上になります。 ただし、共用で無い2系統の接地が必要です。 もし、接地抵抗が2Ω以下でしたら、共用が可能です。 以上、お役に立てば幸いです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━