Page 2080 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排熱回収ターボ冷凍機について 最近の設備より 11/12/20(火) 21:57 ┗Re:排熱回収ターボ冷凍機について 九州の設備屋 11/12/27(火) 9:50 ┗Re:排熱回収ターボ冷凍機について 最近の設備より 11/12/30(金) 19:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排熱回収ターボ冷凍機について ■名前 : 最近の設備より ■日付 : 11/12/20(火) 21:57 -------------------------------------------------------------------------
| この冷凍機に冷媒放出管がついています。 そこで・・・ 施工する管種はSGPまで記載されているのですが、 ネジ接合なのか溶接によるものなのか、区別がつきません。 メーカーの仕様書では詳しい回答はありませんでした。 どなたか、担当者と打合せするまえに、色々と知りたいので よろしくお願いします。 |
| 廃熱回収型はみたことないですが 普通のターボ冷凍機の放出管は 白ガス管のネジ接合でやってますよ。 排熱回収型の放出圧は通常よりも高いですが 大気開放なので問題ないと思います。 あとは安全弁は定期的に取外して検査する部品なので 安全弁の直近で取り外せるようにしておいた方がいいですよ。 |
| ありがとうございます。 当現場は、黒管のネジか、溶接で迷っているところです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━