Page 2081 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼PE管のPNとは? MNBEE 12/1/16(月) 22:02 ┗Re:PE管のPNとは? こてつ 12/1/17(火) 9:59 ┗Re:PE管のPNとは? MNBEE 12/1/17(火) 15:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : PE管のPNとは? ■名前 : MNBEE ■日付 : 12/1/16(月) 22:02 -------------------------------------------------------------------------
| PE管(ポリエチレン管)に付随して記載されているPNとは何を表しているのでしょうか? 調べたところ、ノミナルプレッシャー(公称圧力)と謳ってあるHPもあれば、架橋ポリエチレン管工業会のHPでは最高使用圧力値を示す(具体的には、"PN10は水温20℃における管の最高使用圧力が1.00MPaを、PN15は1.50MPaを意味する。")と記載されております。 どちらが正なのでしょうか? また、このPNとは何の規格に基づいているのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 |
| JISK6769 架橋ポリエチレン管の表1「管の使用温度及び最高使用圧力による分類」に以下のように記載されています。 種類は、水温20℃における管の最高使用圧力のグレードを表す。また、PNに続く数字は耐圧力を示し、PN10は水温20℃における管の最高使用圧力が1.00MPaを、PN10は1.50MPaを意味する。 PN:Pressure of Normal temperature・・・(たぶん) |
| 回答ありがとうございます。 PNの内容は記載されていても、PNが何の略称なのかは記載がないみたいですね。 英語にて記載されている他のHPをみても、PN:Pressure Normalと記載があり、その説明書きをみると、"PN10-max pressure 10bar"といったように、矛盾しています。 また何かわかりましたら教えて下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━