Page 2082 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガラリと有圧換気扇の接続 MNBEE 12/1/19(木) 13:52 ┣Re:ガラリと有圧換気扇の接続 どんちゃん 12/1/21(土) 13:01 ┗Re:ガラリと有圧換気扇の接続 ママ 12/1/21(土) 19:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガラリと有圧換気扇の接続 ■名前 : MNBEE ■日付 : 12/1/19(木) 13:52 -------------------------------------------------------------------------
| 有圧換気扇を外壁へ取り付ける場合、外部へはフードを用いることが普通なのでしょうか。 "有圧換気扇+ガラリ"の接続は一般的に行わないのでしょうか。 文献では"有圧換気扇+ガラリ"の画はみたことがあるので、まったく使用できないわけではないと思うのですが、職場の人から騒音を考慮し、通常は"有圧換気扇+フード"で対応すると聞きました。 確かに、メーカーによっては、有圧換気扇用のフードをオプションで販売しているところもありますし、よく見る形式であるとは思います。 文献や法規での取決めまたは経験的な話でも結構ですので、ご存知の方がいましたらご教示願います。 |
| 一般的に屋外用のガラリは開口率が30%程度しかありません。 風量に合わせたガラリとチャンバーBOXとの組み合わせなら有だと思いますよ。 |
| 使用箇所、風量が不明なので・・・・ 風量が大きいと考えると、ガラリでは損失が大きく なるために経済的ではないと思われます。 外観重視で行うなら有圧扇自体の選定を考え直した 方が(シロッコファン+ダクト接続用ボックス+ガラリ) 良いのでは・・・? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━