Page    2083
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消火栓設備の計算方法  ぐらぐら 12/1/26(木) 19:27
   ┣Re:消火栓設備の計算方法  鮫丸 12/1/27(金) 15:54
   ┗Re:消火栓設備の計算方法  takumi 12/1/28(土) 13:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消火栓設備の計算方法
 ■名前 : ぐらぐら
 ■日付 : 12/1/26(木) 19:27
 -------------------------------------------------------------------------
   おおざっぱで申し訳ないですけど、屋内消火栓設備と屋外消火栓設備の配管とポンプを兼用する場合の計算方法はどのようにされているのでしょうか?

条件として
�@屋外消火栓設備2台以上、屋内消火栓設備2台以上設置
�A消火栓ポンプは兼用:1100リットル/分(屋外800リットル、屋内300リットル)

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓設備の計算方法  ■名前 : 鮫丸  ■日付 : 12/1/27(金) 15:54  -------------------------------------------------------------------------
   何をしたいのでしょうか?

揚程?
ポンプの選定?

条件が無さ過ぎるので話しになりませんが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓設備の計算方法  ■名前 : takumi  ■日付 : 12/1/28(土) 13:39  -------------------------------------------------------------------------
   【吐出量】1100L/min
【揚 程】屋内および屋外配管路で、最も抵抗が大きくなる回路での揚程
【電動機】揚程と同じ考え
【水 源】吐出量と同じ考え(5.2+14.0=19.2m3以上)

でいいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2083





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━