Page 209 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ステンレス蒸気ドレン管 へたれマン 03/10/20(月) 19:28 ┣Re:ステンレス蒸気ドレン管 kazu 03/10/20(月) 20:01 ┃ ┗Re:ステンレス蒸気ドレン管 へたれマン 03/10/20(月) 20:24 ┃ ┗Re:ステンレス蒸気ドレン管 kazu 03/10/20(月) 20:56 ┃ ┗Re:ステンレス蒸気ドレン管 へたれマン 03/10/20(月) 22:28 ┗Re:ステンレス蒸気ドレン管 jun 03/10/21(火) 17:34 ┗Re:ステンレス蒸気ドレン管 へたれマン 03/10/22(水) 9:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ステンレス蒸気ドレン管 ■名前 : へたれマン ■日付 : 03/10/20(月) 19:28 -------------------------------------------------------------------------
| はじめて投稿いたします。 とある顧客様から0.2Mpaの蒸気のドレン配管を既存の黒管からSUS管に更新してほしいという要望があり、安易にOKをしてしまったのですが現在悩みまくっています(泣)内容は以下の通りです。 ○管末トラップ廻りや天井裏などの狭い場所などをネジ施工しようと思ったのです が、水質基準適合(飲料水に使っても良いもの)のシール材が無い。 ○高い位置のドレン管に還す場合リフティングを使うと思うのですがSUS製の物 が無い。 以上2点です。私のレベルでの見解は出来る限り溶接施工をして出来ないものはシールテープ及び鉄管用ヘルメで施工し、リフティングは鋳鉄製を絶縁パッキンをかまして施工するというぐらいしか思い浮かびませんでした。ちなみにシール材に関してはめぼしいメーカーに問い合わせを致しましたがどこも逃げモードです(笑)某メーカー1社だけありましたが硬化時間が10時間程という事で工程を考えると3〜4時間で実用強度に達しないと工期的に間に合いません。 どなたか知識の豊富な方投稿お待ちしております。 |
| 0.2Mpaの蒸気のドレン配管には、リフティングの必要はないと思いますよ。 低圧蒸気の真空ポンプ設置なら必要ですが、0.2MPaならそのままでOKだと思います。 水質基準適合(飲料水に使っても良いもの)が、なぜ必要なのですか? 蒸気ドレンに飲料水適合は必要ないと思いますが・・・。 給水・給湯・蒸気兼用のヘルメがあります。材質については調べて見てください。 |
| すいません。説明不足でした。実は現状設備でこのドレン管は真空ポンプでつながっています。 ヘルメの件ですが1部0.8Mpa系統のドレンからフラッシュタンクを介して乾き蒸気を0.2Mpa系に送っていますのでその0.8Mpa系の管末トラップ施工も絡んでいます。 投稿していただいたにも関わらず申し訳ありませんでした。 |
| ヘルメ F-109は、150℃までとなってますからね。たしかに難しいかも知れません。 水質にこだわるなら、溶接加工管のフランジ接続しかないですね。 リフトも溶接継手で作ってしまった方が早いかも? |
| やっぱり難しいですよね・・・。 ステンレスと蒸気という組み合わせがいかに難しいかという事を思い知らされました。どのヘルメメーカーさんもSUS管は鉄管よりも伸縮率が大きいので弾性のあるシール材を出している様ですがそれゆえに漏れるリスクが高い様です。あるメーカーさんは過去にそういうクレームが出てステンレスOKの文字をカタログから消した・・。という話も電話で聞きました。 伸縮に対応する為に弾性を持たせかつ圧力に耐えられるものというのは実際問題簡単に考えてもありえないですよね。 リフトの件もご指摘の通り溶接継手で作る事も検討中です。 ご意見ありがとうございました。 だいぶ踏ん切りがつきました。 |
| トラップ部、リフティング部を銅管で施工してみてはいかがでしょうか。 |
| 御意見ありがとう御座います。 検討の一部にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━