Page 210 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管材について naka 03/10/13(月) 13:35 ┣Re:給水管材について あいうえお 03/10/14(火) 8:47 ┃ ┗Re:給水管材について naka 03/10/14(火) 17:38 ┣Re:給水管材について Disir 03/10/22(水) 16:51 ┗Re:給水管材について thor 03/10/22(水) 20:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管材について ■名前 : naka ■日付 : 03/10/13(月) 13:35 -------------------------------------------------------------------------
| RC造の住宅建物内に使用する給水管材で、硬質塩ビ管(VP)は使えないのですか? 図面の仕様では、塩ビライニング鋼管となっていますが 変更したいのです。 なお建物は、地下1階地上2階建です。 またルームエアコンのドレンの管材にもVPを使いたいのですが。教えてください。 |
| >RC造の住宅建物内に使用する給水管材で、硬質塩ビ管(VP)は使えないのですか? >図面の仕様では、塩ビライニング鋼管となっていますが 変更したいのです。 >なお建物は、地下1階地上2階建です。 >またルームエアコンのドレンの管材にもVPを使いたいのですが。教えてください。 使えますが、給水管は怖いなー!VPは接着材だけで接続するため、どこで支持と固定をとるかなど(ピッチ等も)よく検討してから採用したほうがよいと思います。給水管がすっぽ抜けると大事故!安易に給水管をVPに変更すると痛い目にあいますよ! |
| 有難うございました。よく検討します。 |
| >RC造の住宅建物内に使用する給水管材で、硬質塩ビ管(VP)は使えないのですか? >図面の仕様では、塩ビライニング鋼管となっていますが 変更したいのです。 >なお建物は、地下1階地上2階建です。 >またルームエアコンのドレンの管材にもVPを使いたいのですが。教えてください。 変更する理由は単価の問題でしょうか? 塩ビライニング鋼管は、ビニル管に比べて単価も施工費もかかります。 しかし、ビニル管は意外にも施工が難しい部類で、水圧試験では大丈夫だったのに竣工後すぐに抜けた・・・なんてことも多々あります。面取りやゴミの付着などの簡単な理由ですが、簡単だからこそ忘れがちなことです。 これに比べて塩ビライニング鋼管は事故の可能性が低いメリットがあります。もちろん錆などの問題はありますが。 ルームエアコンのドレンにVPはよく使います。官公庁でもよくみかけますね。 それぞれにメリット・デメリットがある中で、色々検討してみるのが良いですね。 ご存知かもしれませんが、以下のサイトを見てはいかがでしょうか? 少しだけ悩みが解決するかもしれません。 http://www.tsutaya-bros.com/truth/ |
| >RC造の住宅建物内に使用する給水管材で、硬質塩ビ管(VP)は使えないのですか? >図面の仕様では、塩ビライニング鋼管となっていますが 変更したいのです。 給水管はその地区の水道局の指導があるところもありますので、確認した方が良いと思います。 自分の住んでいるところは地中埋設部しか塩ビ管が使えません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━