   小便器の流れが悪いとの連絡を受け、メンテに行ってきました。配管詰まりを直すトーリーとかいうぐるぐる回るもので配管を清掃し、バケツの水を流してみますと、一応流れるのですが、水を入れた直後に管から大きな空気泡が何回か出てきます。通気管のつまりでしょうか。それとも他の原因があるのでしょうか。お教えください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:小便器のメンテでのこと  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 12/11/2(金) 7:39  -------------------------------------------------------------------------
   設備メンテの初心者とお見受けしますが、「会議室のルール」を
よく読んでから質問されると、皆さんもっと回答しやすいかと
思います。

本題ですが、物理的な清掃の前に化学的な清掃をするのが先決です。
いわゆる尿石溶解剤(ピーピースルーなど)にて尿石を溶解しないと
トラップ部などはとても取り切れるものではないです。
それと、フラッシュの水はキチンと出るのでしょうか? おそらく
ピストンバルブの交換が必要なのでは?・・・・

あと、客先への用を足したあとの洗浄水を流すことの重要性を説く
ことが必要と考えます。水を流す必要性をわかっていないお客が
結構多いのが現実です。

とにかく尿石はやっかいです。根気よく頑張ってみて下さい。