Page 2161 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼膨れ上がった配管(HT)の接続 nhiro 12/12/21(金) 17:18 ┣Re:膨れ上がった配管(HT)の接続 entropy 12/12/28(金) 8:38 ┃ ┗Re:膨れ上がった配管(HT)の接続 nhiro 12/12/28(金) 20:22 ┗Re:膨れ上がった配管(HT)の接続 田舎の設備番頭 12/12/28(金) 9:01 ┗Re:膨れ上がった配管(HT)の接続 nhiro 12/12/28(金) 20:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 膨れ上がった配管(HT)の接続 ■名前 : nhiro ■日付 : 12/12/21(金) 17:18 -------------------------------------------------------------------------
| いつも拝見し参考にさせていただいております。 公衆浴場の配管でお尋ねしたいのですがよろしくお願いします。 HT50の配管が破れたもので配管交換をしなければなりません。シャワー系統の地中埋設配管が1.5ミリ程度膨れ上がり、ソケットなどが接続できなくなり困っています。現場深さ300程度、給湯温度約70度程度、圧力は0.3MPSです。配管をある程度の長さ交換しようとしているのですがどうしようかと迷っています。過去に経験をお持ちの方ご教授いただけませんか。 今考えているのはLAカップリング、もしくはMCユニオンを使おうかと思っていますがもっと便利な配管器具があれば教えてください。 |
| 過去、井水系統で同じような案件が2件あります。 2件ともHTVPではなくHIVPだったのですが、質問者がおっしゃるとおり、土中では全て膨れ上がり、接着剤で融着してある継手がはじけて漏水しておりました。水質分析の結果は、はっきり覚えていませんが、塩ビ系を軟化させる物質があってウンたらナンたらと説明された記憶が御座います。 それで、たまたまコンクリートにて打設した部分があってそこには変形がみられてなかったので、同じように接着剤により融着接合・・・直ぐに、塩ビライニング鋼管に取替を施工しました。 ただ、系統の埋設部分に塩ビ管使用部分はまだ残っていましたので、今後同じような漏水事故が起こる可能性があることだけをお伝えして、工事完了いたしました。 ただ、上記で融着接合って言いましたが、塩ビの接着剤によるそれは、薄皮一枚の融着なんで・・・管自体が変質し始めたら・・・って疑問は残ります。 メカニカル継手の場合も、パイプ自体が変質変形し始めると・・・難しくも感じましたので、接着剤にて接合しました。 |
| ご助言ありがとうございます。 いろいろ考えてみました。とりあえず緊急を要するのでLAカップリングを使いました。 掘り進んでいくと、途中LAカップリングで接続している箇所が出てきました。 そのまま掘り出して見聞したところ1.5セントほど抜けていました。 今回、LAカップリングにビニールを巻きつけその上からテープ巻きをしました。 抜けると困るのでコンクリートブロックを要所に配置し作業を終わりました。 ご助言頂いたことをオーナーに伝え次の改修時参考にするよう伝えました。ありがとうございました。 |
| ストラブカップリングが良いと思いますよ。オールSUS製ですので腐食にも強いし、種類も豊富なので、良いと思います。多少LAカップリング等よりは高価ですが後々の事を考えた場合などを考慮するとこれが一番だと思います。 |
| ご回答ありがとうございます。 次回はぜひ使用したいと思います。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━