 ▼散水栓の固定  設備専門委員新人 13/3/5(火) 20:57
   ┣Re:散水栓の固定  さくら 13/3/6(水) 15:05
   ┗Re:散水栓の固定  LA 13/3/7(木) 16:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 散水栓の固定
 ■名前 : 設備専門委員新人
 ■日付 : 13/3/5(火) 20:57
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっております。
件名ですが庭に地面埋め込みで散水栓を設置すると思うのですが
毎回散水栓の蛇口の固定を指摘されます。
皆々様はどのように散水栓の蛇口を動かないようにされていますか?
やっぱり管材質を鋼管にした方がよいのでしょうか?

HIVPにてバルブをつけてHIVP継手の水栓ソケットなり水栓エルボを介して蛇口を
接続していますけれどもどうでしょうか??

いい固定方法をご教授頂きたいです。

モルタルにて配管なり継手を埋めた方がいいのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:散水栓の固定  ■名前 : さくら  ■日付 : 13/3/6(水) 15:05  -------------------------------------------------------------------------
   官庁工事ならば、固定金具付きの散水栓BOXになると思います。
最近の設計者は知らない人が多いですね。
民間工事ならば、モルタル押さえで、排水をとれればいいように思います。
いずれにしても、検査で指摘するならば、設計図で正確に指示をお願いしたいものですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:散水栓の固定  ■名前 : LA  ■日付 : 13/3/7(木) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   的外れなお話かも知れませんけど。

http://www.takemura-ss.com/products/kyusui/d-en2.html

国土交通省物件で採用実績があります。
メンテの心配も考えなくても良いですし。
これにステンの散水栓ボックスで納めました。

散水栓は悩む所が多いと思います。
継手少なく、漏洩の心配が無ければ
後で苦労しなくても済むと思いますよ。