 ▼トイレ使用時に配管から音  今年39のたか 13/5/16(木) 17:20
   ┗Re:トイレ使用時に配管から音  デンスイ 13/5/17(金) 17:56
      ┗Re:トイレ使用時に配管から音  今年39のたか 13/5/17(金) 18:12
         ┣Re:トイレ使用時に配管から音  デンスイ 13/5/18(土) 6:20
         ┗Re:トイレ使用時に配管から音  水道屋の修繕担当 13/5/21(火) 19:14

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : トイレ使用時に配管から音
 ■名前 : 今年39のたか
 ■日付 : 13/5/16(木) 17:20
 -------------------------------------------------------------------------
   水道工事歴20年の配管工です。
木造2階建ての一般住宅なんですが1階のタンクレストイレ使用時に流し台止水栓付近、洗面台止水栓付近よりコツンと音がします。水が止まる時ならウォーターハンマーが考えられますが水が出るとき(電磁弁解放時?)に音がします。他の器具を使用しても音はしません。タンクレストイレ使用時のみです。
ちなみに引き込み管Hi13、屋外配管Hi20、屋内配管はヘッダーを使用しポリプデン管13で配管しています。
音の原因が分からず対応策が見つかりません。何が原因なのか教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トイレ使用時に配管から音  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 13/5/17(金) 17:56  -------------------------------------------------------------------------
   タンクレストイレへの配管はヘッダーを介しているのでしょうか?

だとしたら、本管から分岐すべきと考えます。

勝手な想像ですが、おそらく電磁弁トリップにより
分岐給水管内が急激に減圧される為に、器具の逆止弁
がカチッと音を出しているのではと考えます。

如何でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トイレ使用時に配管から音  ■名前 : 今年39のたか  ■日付 : 13/5/17(金) 18:12  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
タンクレストイレへはヘッダーを介して配管しています。
詳細としてはヘッダー1は1階タンクレストイレ、手洗い、2階トイレへ。
ヘッダー2は台所、洗面、洗濯、浴室へ給水しています。
ヘッダー1と2は約20m程離れています。
私も逆止弁からの音かと思い流しの止水栓を閉め水栓金具と分離してみましたが、やはり音がします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トイレ使用時に配管から音  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 13/5/18(土) 6:20  -------------------------------------------------------------------------
   >タンクレストイレへはヘッダーを介して配管しています。

ってことは、13ポリで配管してあるということですよね。
今までもこのような配管をしていましたか?

>私も逆止弁からの音かと思い流しの止水栓を閉め水栓金具と分離してみましたが、やはり音がします。

この時、湯水とも閉めてやってみましたか?

器具からの音で無ければ、配管自体が支持不足で動くのか?

いずれにしても、タンクレストイレへの配管方法に問題があると思うのですが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:トイレ使用時に配管から音  ■名前 : 水道屋の修繕担当  ■日付 : 13/5/21(火) 19:14  -------------------------------------------------------------------------
   音の原因は現場を見なければわかりませんが、音がするということは、ウォーターハンマーと同じ状態になっていると考えられますので、実験的にショックレス等のウォーターハンマー防止装置を入れてみてください。止水栓のスピンドルごと交換するタイプなど、加工が無くて実験には適していると思います。
実験ならば、便器の止水栓少し閉めて流速落とすこともやってみた方が良さそうです。早すぎるのであれば、これだけ太くすれば良いのですから。
お客さんが許してくれるのであれば、色々やってみてください。わかれば大した原因でもないことが一杯ありますよ。
ちなみに、止まるとき以外にも出始めの次の瞬間他の場所で圧力が上昇することもありますので、便器への水以外が原因でのウォーターハンマーが起きた可能性は否定できない思います。根本は便器なのですが。その手の便器は余程気をつけないとトラブルが出まので安全側で施工することをお勧めします。