Page 2189 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浄化槽について 岩手のカズ 13/5/21(火) 22:39 ┣Re:浄化槽について 岩手のカズ 13/5/22(水) 12:47 ┗Re:浄化槽について サンシロウ 13/5/23(木) 17:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浄化槽について ■名前 : 岩手のカズ ■日付 : 13/5/21(火) 22:39 -------------------------------------------------------------------------
| とある物件の使用中止中の浄化槽を復帰しようとしています 35人漕ですが濾過槽に水がたまりません 不凍栓13mmで朝8時から夕方5時まで水槽に給水しました 固液分離槽・嫌気濾床漕・担体反応槽は満水です 担体濾過槽がいっこうにたまりません ちなみに担体濾過槽は2.5m3ですので流量が13mmのホースで入れても一日がかりで入れていたらある程度は水位は上がりそうですが 排水ポンプ槽にも消毒槽にも移動しませんので やはりFRPが亀裂などしているしか考えられません 最初マンホールを開けた時は濾過槽以外は満水でした 排水ポンプ層も満水警報の高さまで水位がありました 皆さんのご意見等よろしくお願いします |
| 今日排水ポンプとエアーを止めて給水 水位上昇中 濾過槽と排水ポンプ仕切りに亀裂があるみたいです また点検します |
| 水位を確認する際はポンプ及びブロワを止めて水張りした方が良いです。 エアーリフトが付いていると、勝手に槽内の水を移送してしまいます。 最近はタイマーで逆洗するタイプの浄化槽が多いので、思わぬ間に水位が 変動してしまいます。 漏水を疑うのであれば、全槽を規定水位まで水張りして24時間放置し、 その後の各槽の水位を測ります。 水位低下が見られる槽と移流口の位置(高さ)から、どこで漏水していると 考えれば一番納得できるかを検討してみます。 修理を手配するにしても、どの位置でどれくらい(漏水の勢い)破損して いるかがわからないと、段取りがとれません。 担体濾過のある浄化槽は、隣の槽から修理しないと人が入れない場合が あるので、すごく大変な作業になると思います。 じっくり観察して計画して下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━