Page 238 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽室に排水管は通せない? まる 03/11/20(木) 16:27 ┣Re:受水槽室に排水管は通せない? thor 03/11/20(木) 17:59 ┃ ┗Re:受水槽室に排水管は通せない? まる 03/11/20(木) 19:36 ┃ ┣Re:受水槽室に排水管は通せない? TOP 03/11/20(木) 20:52 ┃ ┃ ┗Re:受水槽室に排水管は通せない? まる 03/11/21(金) 8:19 ┃ ┗Re:受水槽室に排水管は通せない? カイオウ 03/11/21(金) 8:51 ┃ ┗Re:受水槽室に排水管は通せない? まる 03/11/21(金) 10:13 ┗Re:受水槽室に排水管は通せない? まる 03/11/29(土) 16:13 ┗Re:受水槽室に排水管は通せない? thor 03/11/29(土) 17:59 ┗Re:受水槽室に排水管は通せない? TOP 03/11/29(土) 18:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽室に排水管は通せない? ■名前 : まる ■日付 : 03/11/20(木) 16:27 -------------------------------------------------------------------------
設備設計の初心者です。 共同住宅の設計をする事になってしまったのですが、 半地下に受水槽室がありまして、その上から住戸になっているのですが 住戸の排水竪管がPSより受水槽室に降りてきます。 すると、 うちの上司に、受水槽室には基本的に排水管は 通しては行けないはずだ、 もし、通すならばSUS製のパンか何かで受けなくては いけない。たしか、建築基準法かなにかであったのでは? 東京の方の事故例かなにかがあった様な・・・ と、言われ調べてみましたが それらしい情報が見つかりませんでした。 どなたか、ご存じの方がみえましたら 教えてくださいませんか。 よろしくお願い致します。 |
「設計のはなし」→「検索」→検索文字列に”受水槽”を入力で出てきますよ。 解りやすい解説をして下さったOB古狸さんをはじめとする諸先輩がたに感謝しましょう。 |
早速お返事ありがとうございます。 建築基準法と上司に言われて、あわてて そっちばかり探していました。 いつもお世話になっている、建築設備フォーラムから探すべきでしたね。 ちょっと抜けてました。 ところで、皆さんのお話から初心者なりに考えますと 今回の私の場合は、汚水雑排水ですから 受水槽から平面的に離れていれば、許される場合もあるが 受水槽の真上にPSがあった場合は、アウトという事でしょうか。 そうすると、PSの位置を変更してもらうか、或いは 受水槽の位置をずらすしかないと言うことでしょうか。 ですが、今の設計では受水槽室いっぱい使わないと 有効水量が足りなくなってしまいます。 かなりまずい状態ですね・・・ 設計事務所と一度相談してみますが、良い対策がみつかるかな・・・ ところで、今回の物件は名古屋市なのですが 皆さんが言われています役所とは 愛知県の建築指導課でよいのでしょうか。 |
まる さん 汚水雑排水は 受水槽室内に 存在するだけで 「ダメ」 のところが有りますので よく 打ち合わせしてください。 (受水槽室内排水ピット配管は除く) この問題は 施工の問題でなく 建築と設備設計事務所で 解決すべき問題です と 私は 思います。 (設計事務所 なにしているのだろうか?) と 書いたけれど まる さん は 設備設計事務所 の所員ですか? 設備設計事務所 と打合わせ 建築(構造共) の変更が有るのは普通ですので 施工時困ることの内容に 建築設計事務所 と 上手く打ち合わせしてください。 >愛知県の建築指導課 名古屋市の建築指導課--設備担当です。 頑張ってください。 |
TOPさん有り難うございます。 私は、設備施工会社の社員ですが 年に何度か、設計のお手伝い依頼を受けて 図面を書くことがあるんです(無料で!) 年に数える程の為、いろいろ忘れて しまっていてその都度調べては線を入れていくのですが・・・ 資料を残してその内容も理解したつもりでいても 次にその資料を見たときには、すっかり忘れていて 理解出来なかったりしています。 (物覚えが悪いのか、物忘れがひどいのか? 両方かな・・・) とにかく、施工時の問題が少しでも減るように頑張ります!! |
受水槽室の概要が良く解りませんが 受水槽上部に上階のPSがあり、そこから横引き管が通過すると考えて(範囲は不明) 一つは設計段階から検討事項として @ 2重スラブにする方法 A 配管経路のみを、SUSor塩ビ系の樋(ダクトの半割でも)で受ける ↑受水槽上部を通過後に水抜き用の配管設置 補足として、@・A共に漏水探知機等の対応 上記2点も、受水槽室の概要を理解していないので 参考までに |
皆さんいろいろ有り難うございます。 来週位に設計事務所と打ち合わせがあるそうなので 皆さんのご意見を基に話をしてきます。 また報告しますので よろしくお願いします。 |
やっと打ち合わせが行われて行って来ました。 その結果 設計事務所の考えは、二重スラブはスペース的にも 予算的にも避けたい。 樋で受ける方法も嫌なようで、 現在の受水槽室(半地下)の南側に空洞のスペースが有る為、 受水槽室を広げる。排水竪管が受水槽の真上に来ない様に 受水槽の位置をずらす。 真上に配管が通らなければ許可されるか、 建築指導課に確認をしてくる という結果になりました。 ただ話の中で、今回の様なケースでも誰も気づかずに そのまま進んでしまっている場合もあるようで、 今回の物件も一度図面を書いて、確認申請も通っていたそうで 今回プランが変わって図面を書き直しているのですが 受水槽廻りは、前回も同様のままで書かれていました。 という事は、黙っていれば誰も気づかず済んでしまうのかな? 皆さんはどう思われますか? |
>ただ話の中で、今回の様なケースでも誰も気づかずに >そのまま進んでしまっている場合もあるようで、 >今回の物件も一度図面を書いて、確認申請も通っていたそうで >今回プランが変わって図面を書き直しているのですが >受水槽廻りは、前回も同様のままで書かれていました。 >という事は、黙っていれば誰も気づかず済んでしまうのかな? >皆さんはどう思われますか? 申請した時はともかく竣工検査で指摘されれば直すのが大変です。 ですので少なくとも施工段階で設計変更するべきです。 施工段階でも検査時でも大変である事は変わりありませんので、そこまで考慮して設計してもらいたいと思います。 ”黙っていれば誰も気づかず”というのは、確認申請の段階の話ですか? その段階でしたら、誰も気づかずと言うのはありえるでしょうね。(実際通っていたようですし) |
まる さん >建築指導課に確認をしてくる まるさん 楽勝で良かったですね。 thorさん のご指摘のように 建築設計事務所は もっと 頑張らないと!! >今回の物件も一度図面を書いて、 >確認申請も通っていたそうで 受水槽の上にPSが有っても 確認申請は通リます。 しかし 受水槽の上に排水管が有るのが問題で 排水配管図面を添付していないと 審査しないので 確認申請は通リます。 >黙っていれば誰も気づかず済んでし >まうのかな? 竣工検査時に発見される可能性が高いですよ。 他の現場は.施工業者が なんとかしていた と思います。 TOPはこのような施工はしないです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━