Page 272 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼埋設配管の保護について 素人サイサイ 04/1/26(月) 15:24 ┗Re:埋設配管の保護について 兄やん 04/1/29(木) 19:52 ┗Re:埋設配管の保護について 素人サイサイ 04/1/30(金) 8:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 埋設配管の保護について ■名前 : 素人サイサイ ■日付 : 04/1/26(月) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
| 敷地内の、元々緑地として使用していた場所を大規模に舗装する(=車の通る通路として)ことになったのですが、いざ表層を掘り起こすと、使用中の埋設配管(SGP40A〜150A)が何本か発見され、その埋設深度がGL-100〜900TOP程度(場所によってバラバラ)となっています。 距離が長い為、切回しをせずに、出来るだけ配管はそのまま、コンクリートで巻く等の配管保護を考えていますが、安価・短期間で可能な工法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?(配管保護の技術資料をご存知であれば更に教えていただけましたら幸い) ちなみに上部にはGL-300程度で砕石・転圧・アスファルト打ちを予定。車は大型トラックも通行予定です。 |
| 100mmで大型が通行するのなら、アスファルト舗装では不可能です。 コンクリート舗装でも強度的に必要な厚みが確保できないと思います。 |
| 兄やんさん ありがとうございます。 まさにその通りだと痛感しております。 幸い?GL-100は40A一本のみで、結局その配管は100m切廻す(近くの場所で別の管路掘削がありGL−1200で掘った為)事としました。(どんなにあがいてもこれは無理ですね・・・) 問題は非常に150Aと80A(共にSGP)がGL-600〜800(ばらつき有り)で、中途半端な深さに有り、距離が長い(240m/系統)、工期が無い・・・という訳で、補強を・・・と考えています。 やはり本来であればGL-1200TOP程度欲しいのですが・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━