Page 275 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガス給湯器能力についてですが。。。 シンシン29 04/2/2(月) 22:37 ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。 punpun 04/2/2(月) 22:46 ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。 punpun 04/2/2(月) 22:54 ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。 シンシン29 04/2/2(月) 23:09 ┗Re:ガス給湯器能力についてですが。。。 punpun 04/2/2(月) 23:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガス給湯器能力についてですが。。。 ■名前 : シンシン29 ■日付 : 04/2/2(月) 22:37 -------------------------------------------------------------------------
| 戸建に設置している給湯器を取替える為、現場調査に行ったところ 24号のガス給湯器(高温差し湯)が設置してありました。 しかし、配管サイズが 給湯器接続口で給水・給湯共 20A が 15A に おとしてありました。24号の必要があったのでしょうか??? 20号でもよかったのでは??? 誰か ご指導ねがいます。 |
| 配管のサイズが小さくなると何が起きるか と言えば、圧力損失が増えると言う事です つまりその分水量が低下するという事です 給湯器の能力表示は、入水と出湯の温度差�凾�=25℃の時の 毎分の出湯量をあらわしています これを踏まえたうえで 湯栓の種類と数、同時使用の可能性などを 考えれば答えが出るかと・・・ |
| 器具の標準水量は下記のとうりです(標準水量とはいわゆる 適量を出した時のことです)単位毎分 洗面所5.7L バスルーム洗面11.4L バスタブ15.1L シャワー15.1L 先の配管の抵抗ですが 15Aの場合20Aに対して4倍ほどの圧力損失になります (流速はおおよそ倍) |
| 良い機会なので、教えて頂いた資料をもとに 計算してみようと思います。 流速が2倍になるということは。。。ピンホール起こすとかありえますか??? |
| 流速が上がれば当然腐食などの心配をしなければ いけません 通常は1.0〜1.2m/sくらいに設定するものです |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━