Page 284 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水主管の配管箇所について かっちゃん 04/2/8(日) 20:21 ┗Re:給水主管の配管箇所について むははは 04/2/9(月) 12:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水主管の配管箇所について ■名前 : かっちゃん ■日付 : 04/2/8(日) 20:21 -------------------------------------------------------------------------
マンションなのですが、サイズは150mmで材質はライニング鋼管(VA)です。ねじ込み接合では無く、フランジ接合になると聞いた事があります。こんな配管を天井配管としても良いのでしょうか?また、できたとしても支持をどう取るかも知りたいです。実績または経験のあるかたの意見をお待ちしております。 |
>マンションなのですが、サイズは150mmで材質はライニング鋼管(VA)です。ねじ込み接合では無く、フランジ接合になると聞いた事があります。こんな配管を天井配管としても良いのでしょうか?また、できたとしても支持をどう取るかも知りたいです。実績または経験のあるかたの意見をお待ちしております。 内容が良く判らないのですが・・・・ 国土交通省標準仕様書では、65A以上はフランジ接合と思ったのですが、実際150Aをねじ込みには出来ないんじゃない? 当然、配管重量も重くなるので鋼製架台が必要なんでしょうね。 収まりは自分で考えてね! 大雑把でいい加減な回答で申し訳ない。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━