Page 285 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塗装について 道産子設備 04/2/3(火) 14:35 ┗Re:塗装について thor 04/2/4(水) 23:30 ┗Re:塗装について 道産子設備 04/2/6(金) 20:03 ┗Re:塗装について thor 04/2/8(日) 10:21 ┗Re:塗装について 田舎の板金屋 04/2/9(月) 16:00 ┗Re:塗装について 道産子設備 04/2/9(月) 21:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塗装について ■名前 : 道産子設備 ■日付 : 04/2/3(火) 14:35 -------------------------------------------------------------------------
| 最近、『鉛レス』という事でバルブ等にも鉛レス仕様の物が出てきてますよね。 塗装でも『錆止め塗装』には、『水性』を使うように諸官庁でも指示があるのですが、 蒸気配管等の高温配管には皆さんどういう対応をしていますか? また、蒸気返り管などで保温をしなくてもいいところにはよく『耐熱シルバー』を塗布して仕上げますよね?耐熱シルバーの鉛レス(呼び方が変!?)って存在しませんよね? 皆さんど〜ですか? |
| 鉛レスに関しては、厚生労働省令第43号「水質基準に関する省令の一部改正について」及び厚生労働省令第138号「給水装置の構造及び材質基準」に対応する為のものだと思っていたのですが、錆び止めも関係があるのですか? 錆び止めや塗装のことまで気にしてなかったのでとても気になります。 ”関係”と入力するつもりでも最初に出るのは”管径”… |
| 返信が遅れて申し訳ありません。 私は主に小中学校の修繕がメインなんですが、『生徒の安全』という面から給水・給湯管には錆止め塗料を水性の物を使用しています。(乾きが遅い等のデメリット多数) ただ、『給水とは違い蒸気管なので水性でなくてもよい』と言う担当者もいます。 各塗装メーカーのサイトなどで調べているのですが、上塗り用塗料で『耐熱仕様の水性塗料』は見当たりません。 将来的にはどうなるんでしょうかね? |
| 水性にこだわらずに”低VOC”、”ホルムアルデヒド規制”で探されたらどうでしょうか? |
| 道産子設備様、thor様初めまして。 北海道でダクト工事をしてる者です。 塗装についてですが、去年養護学校の新築工事を施工した時に、 「暖房、衛生の配管塗装工事は全て水性塗料で行う事」と、 道より指示が有りました。 塗料メーカーに直接聞くのが、良いと思います。 ちなみに、ダクト工事では、天井器具等のチャンバー内部の黒塗装や、 受けアングル等の錆止めは、水性塗料。 ダクトシール材は、シリコンで施工しました。 今年の2期工事(現在施工中)では、使用材料、全ての成分表の提出を指示されました。 書類だけで大変です。 取引しているダクト資材メーカーに尋ねると、今年度(4月1日)より、シックハウスに 対応するとの事なので、塗料メーカーも、必ず対応してると思います。 |
| レスありがとうございます。 水性ってノリが悪くって大変ですよね。 メーカー・商社等に聞いてみてはいるのですが、『耐熱用』というのがないみたいなんですよねぇ〜 thorさんの言ってたように『水性』にこだわらずに色々探してみますね。 何かわかったらまた投稿します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━