Page 286 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水配管改修 COLORS 04/2/5(木) 14:43 ┣Re:給水配管改修 punpun 04/2/5(木) 16:50 ┣Re:給水配管改修 ポンプ屋1号 04/2/6(金) 10:33 ┣Re:給水配管改修 道産子設備 04/2/6(金) 20:27 ┗Re:給水配管改修 COLORS 04/2/10(火) 20:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水配管改修 ■名前 : COLORS ■日付 : 04/2/5(木) 14:43 -------------------------------------------------------------------------
| 築13年程度の建物の漏水調査をし、地盤沈下が進んでいたため、 露出配管にてやり替えをしようと、客先に提案しようと思っていますが、 小便器部の接続で困っています。 配管を小便器芯、壁沿いに配管を下ろすと、フラッシュがあまりにも 前に出そうな感じがし、使い勝手が悪くなりますし、かといって横向きに してもどうかなと思っています。 建築的(壁、床解体等)にはあまり手をかけたくないので、 良い方法や器具がありましたら教えていただきたいのですが… 宜しくお願いします。 |
| 露出配管にフラッシュ取り付け時の違和感は 工事業者が思っているほど客先は気にしていなかったりします。 どうしてもというのであれば思い切って ハイタンク方式にしてしまえばフラッシュの出っ張りが 無くなります 定時間洗浄と人感知洗浄の両方が選べます |
| こんにちは、 私も町の改修で予算の関係にて 露出配管を2件ほど施工しましたが 道北なので保温にパイプガード仕様となり 鋼管+保温25mmかなり前に出ましたが、 思ったより違和感はなかったです。 監督も別になにも言って無かったので 問題ないのでは。 |
| はじめまして。道産子設備です。 私も学校などの便所改修で露出配管にしましたが、とくに指摘されませんでしたよ。 punpunさんも言ってました、ハイタンク方式もいいと思います。 TOTOさん、INAXさんのカタログを見ればシステムとして載っているので必要な材料、積算もできると思います。 感知式自動ハイタンクバルブ方式は結構、自動ハイタンクバルブ内の『開閉弁』がスケール等により『開』状態でかたっまてしまって水が流れっぱなし…なんて事がよくあって、学校さんからお呼ばれすることもシバシバあります(-_-;) システムによってメリット・デメリットがあってそれにより施設に合う・合わないということがあると思うので検討・打合せをして決めてみてください。 出過ぎたまねを…!? 失礼しましたm(__)m |
| レスおくれてすみません 貴重なご意見ありがとう御座います。 一応露出でフラッシュをつけてみようと思います。 またお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━