Page 316 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼フランジ接続をするメリットは? 設計屋 04/3/4(木) 11:08 ┗Re:フランジ接続をするメリットは? punpun 04/3/4(木) 12:37 ┗Re:フランジ接続をするメリットは? 設計屋 04/3/4(木) 13:46 ┗Re:フランジ接続をするメリットは? issy 04/3/5(金) 17:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : フランジ接続をするメリットは? ■名前 : 設計屋 ■日付 : 04/3/4(木) 11:08 -------------------------------------------------------------------------
改修工事を予定してます。 工事内容は医療用配管の延長で、給水、給気、排水、バキュームの工事を行います。(ちなみに用途は歯科医院です) 給水管、給気菅は、MCユニオン接続にて行う予定なのですが、施主よりフランジ接続でおこなってほしいと言われています。フランジ接続は漏れが非常に少ないとのことでこのようにしてほしいと言われています。さて、フランジ接続というのをよく知らないので、教えて頂きたいのと、どのような時にフランジ接続を行うのか、 など、MCユニオンとフランジ接続のメリット、デメリットを教えて頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 |
フランジ接続を指定する場合 メリット部分に依存するのではなく ユニオンのデメリットを嫌うためにフランジ指定に なることが一般的です ユニオンは省施工ですが強度や緩みなどによる 漏水の心配があるため大手施工会社では自社仕様によって ユニオン仕様が制限されています |
早速の回答ありがとうございます。 ユニオンのデメリットとは具体的にどういうことでしょうか? 漏れやすいということなのでしょうか? 又、ユニオンとかきましたが、すいません 某メーカーのメカニカル継手 (これでメーカーがわかるかも知れませんが)を使用する予定です。 それでも、フランジの方が優れているのしょうか? |
こんにちは、 MCユニオンはどちらかというと補修用部品と認識していますが。 確かに漏れ安いです。 パッキンの劣化、内圧上昇によってすっぽ抜けが発生します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━