Page 325 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼風呂で蛇口をひねると台所蛇口から水が出ます ほよほよ 04/3/13(土) 21:20 ┣Re:風呂で蛇口をひねると台所蛇口から水が出ます うなぎいぬ 04/3/14(日) 1:18 ┃ ┗Re:風呂で蛇口をひねると台所蛇口から水が... ほよほよ 04/3/15(月) 14:42 ┗Re:風呂で蛇口をひねると台所蛇口から水が... thor 04/3/16(火) 12:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 風呂で蛇口をひねると台所蛇口から水が出ます ■名前 : ほよほよ ■日付 : 04/3/13(土) 21:20 -------------------------------------------------------------------------
| 築7年の戸建住宅(ト●タホーム)です。浴室のサーモスタット付混合水栓を開くと、キッチンの台付シングルレバー水栓(MOEN)から勝手にポタポタと水が出ます。 しかし、浴室で水のみ吐水→ポタポタせず 湯を吐水→ポタポタします。 洗面(2バルブ)で湯を吐水してもポタポタしません。 とりあえず、台所水栓のカートリッジを取り替えてみようと思いますが、同様の症状を経験された方はいらっしゃいますか? 原因を探る良い方法をご存じでしたら、教えてください。 |
| (戸建住宅はかなり手がけていても、このケースは経験ないのですが) 自分だったらまずやってみることを書いてみます。 浴室混合栓の給水側だけを止めて(もし壁付だったら根元のドライバー止水を止めて)給湯側のみを吐水して確認。 洗面の2バルブで給湯のみを吐水して症状が出ないことから察すると、浴室混合栓のサーモ及び逆止機能の劣化が原因のような気がします。 けれど、台所の台付きシングルレバー水栓のカートリッジは、けっこう脆い(7年を待たずに壊れるものもある)ので、そちらの確認も必要な気がします(洗面の給湯吐水量の状態を診ないとなんともですが) |
| >洗面の2バルブで給湯のみを吐水して症状が出ないことから察すると、浴室混合栓のサーモ及び逆止機能の劣化が原因のような気がします。 早速にありがとうございます。 逆止弁の可能性も高そうですね。 施工は他社さんで、修理のみの見積もり依頼をうけたものですから、 お客様は「漏れる水道代より高かったら修理しない」そうです (トホホ) とりあえず、カートリッジと逆止弁の取替見積をしてみます。 ありがとうございました。 |
| うなぎいぬさんが書かれている通りだと思います。 私が見たのは、給湯の増圧を行なったのですが、給水から湯が出た事があります。 原因は給湯が増圧された為、浴室シャワーの逆止弁から給水配管に逆流したものでした。 シャワーの逆止弁を取り替えたら直りました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━