Page 326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼OAとSAの違い サプライくん 04/3/16(火) 15:54 ┗Re:OAとSAの違い ぱんだ 04/3/16(火) 17:04 ┗Re:OAとSAの違い サプライくん 04/3/16(火) 18:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : OAとSAの違い ■名前 : サプライくん ■日付 : 04/3/16(火) 15:54 -------------------------------------------------------------------------
| がいまいちよくわかりません。 OAは外気からの取入れ給気。 SAはレタンからの回収後給気。 との解釈でいいのでしょうか。 初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。 |
| エアハンメーカー勤務の ぱんだ です。 >OAは外気からの取入れ給気。 >SAはレタンからの回収後給気。 >との解釈でいいのでしょうか。 OAは外気取り入れ空気そのものを言います。 参考までですが、過去レスでこれの英語について話をしたことがあります。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=1298;id=all SAは一般的には空調処理後(温度、湿度の調節後)の空気を言います。 ご存じでしょうけれど、Supply Air(供給空気)です。 これは外気のみを空調処理後であっても、外気と室内からの戻り空気を混ぜ、空調処理を行った後でも同じSAと言っています。 回答はこんな程度で良いですか? |
| >回答はこんな程度で良いですか? 完璧です(^^V 喉の骨がとれました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━